絶縁トランス

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月18日(火)18時22分55秒
返信・引用 編集済
  試験に使う絶縁トランス箱を作成する。(作成時間約30分)

現在の所有が200/200V 2kVA  2台
            100/100V 1kVA  1台
            100/100V 0.75kVA 1台

今回、 100/100V 0.5kVA 1台を作る。
商用電源を対地間に印加する場合や比率差動継電器に逆方向に電流を流す場合など、漏電や短絡させないようにする。年齢とともに容量より軽いのを好む。

試験業務を行うには、常に試験機器類の整備が必要です。        
 

委託先の瞬時漏電調査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月18日(火)18時17分22秒
返信・引用
  委託先の需要家で、1~2日に1回(4~8秒)の漏電が発生する。
放っておけないのでリークロガーにて調査すると、1回でエレベータ回路と判明。

エレベーターの保守管理会社にTEL、すぐ来て貰い調査する。
・常時漏電ではないので絶縁抵抗値もOK
・対地間にあるフィルター回路の可能性もあるとのこと。

※ 制御系には絶縁トランスが入っているみたい。
   エレベーターの制御系は専門家でないと盤の点検も難しい。
 

試験器改造

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月17日(月)16時44分25秒
返信・引用
  位相測定の基準相を相電圧(A相、赤相、R相  電力会社によって異なる。)にしたいために、三相電圧の中性点(N)を引出て端子を設ける。

パネル表面が純正から大きく変わっている機器です。
 

メルプロ試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月16日(日)20時42分39秒
返信・引用 編集済
  本線、予備線のある需要家で機能的2重化。
よって不足電力リレーがある。

年末には完全2重化のお客さんの試験。

※ 詳細はガイドライン、電技解釈参照
 

今日も定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月15日(土)23時01分19秒
返信・引用
  ・今日も引き続き定期点検
今日でホテルも3連泊。
日新電機製のスイッチギヤー、メーカー技術員も京都から来られている。

明日は系統連係保護継電器試験(メルプロダッシュ)を行う。 常用発電機へのトリップ信号、トリップ用TTロックが必要。
 

今日は定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月14日(金)17時35分54秒
返信・引用
  今日は某病院の定期点検を実施。
・計器校正、継電器試験、シーケンステスト、接地抵抗、絶縁抵抗を実施。

仕事が終わり盤屋さんにお邪魔。
・工場で使っていた試験器の更新に伴い、破棄する試験器を頂く。
 

今日は電気主任技術者?

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月13日(木)23時12分46秒
返信・引用 編集済
  1.今日は選任事業所に取り付けていたHIOKIの記録計を外す。

2.特高需要家の監視盤の横に電力監視盤(HIOKI、PC他)を設置して、三菱22kV用VCBのリフター収納用の建屋を設置する。
   金額も○百万円と立派な施設を提案して、建設業者他と打合せを進める。
 

久しぶりに電気管理技術者

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月12日(水)21時12分7秒
返信・引用
  今月は保護継電器試験が主たる業務となっている。

久しぶりに電気管理技術者を行う。
キュービクル(Cub)を覗くと取引用計器のケーブルがPPホルダーに落下(接触)している。
絶縁は良いが高湿度になると地絡の要因となる。
電力会社に直させても良いが、当方の時間の無駄が生じるので自分で手直し。

今月は定期点検業務、試験業務で大忙し、少ない日時で月次点検を行う。
 

K発電所の試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月11日(火)20時22分40秒
返信・引用 編集済
  上流のK発電所に移動して試験を行う。

逆電力(モータリング)、短絡方向(電力側短絡)を検出するリレーの試験を行う。
 

T87修理完了

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月11日(火)20時10分48秒
返信・引用
  本日、T87が東芝府中事業所から修理されて戻ってきた。
よって、66kV送電線(鉄塔)を改修した後の試充電(常規対地電圧、10min)を延期していたが、本日実施した。

T87もOK
 

/558