ブラッツリーのランチ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月29日(月)21時20分32秒
返信・引用
  今日は事務仕事のため話題無し

よってブラッツリーのランチを紹介
 

持ち帰りデーターチェック

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月28日(日)21時13分41秒
返信・引用
  4回測定を実施。思ったより突入電流は出なかった。  

励磁突入電流の測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月28日(日)15時29分46秒
返信・引用 編集済
  折角なので復電操作時に変圧器の励磁突入電流を測定する。

電流:4、5、6をBカーソルにて計測
 

保護継電器試験の講習

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月28日(日)15時27分4秒
返信・引用
  保護継電器試験の講習
新入会員のFさんへ、保護継電器試験指導員のKさんが教える。
 

現場への途中の配電線

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月28日(日)15時24分6秒
返信・引用 編集済
  現場への途中で、分散リアクトルとSVRを見る。  

ついでにパワコンMCCB

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月27日(土)22時49分24秒
返信・引用
  取りあえず特性のチェックを行う。  

トランス2次のMCCB

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月27日(土)22時47分41秒
返信・引用
  MCCBの特性を調べて協調を考える。  

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月27日(土)22時14分48秒
返信・引用
  絶縁耐力試験を行う。

他の機器(6.6kV~22kV用)は計器校正に出しているので一体式試験器に頑張って貰う。
 

遠方監視制御装置を設置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月27日(土)22時11分25秒
返信・引用
  1.PCSより運転、停止、故障信号を接続する。
    操作は停止のみ接続

2.ハネロンの遠方監視制御装置を設置

3.このキュービクルのDMM(デジタルマルチ)は出力が無いタイプが付いていた。(太陽光で初めて)
    自分の所有品を設置して結線する。
 

地絡動作

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月27日(土)22時05分11秒
返信・引用
  WさんへTELすると需要家から停電しているとの連絡。
近くにいたので約5分後に到着するとフィダー用GBRが地絡検出してGBTトリップに至る。

電力に問い合わせするとV01を検出していない。
10,000Ω以上の高抵抗を検出したか、誤動作と考えられる。
絶縁抵抗は、600kΩと案外高いので試充電を行うと受け付けた。
  当方も他の仕事があるのと事故点検出用の交流(過電流トリップ無し)、直流絶縁耐力試験器(AC電源仕様)を載せていなかったので修了とする。
 