電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
コンタクトチェッカー
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 4日(火)22時02分20秒
返信・引用
編集済
当方のコンタクトチェッカーは、CRT-011AK
カタログを見るとCRT-50が出ている。
スイッチング方式、分解能を考慮すると新製品(CRT-50)が良い。
遮断器の接触抵抗測定や発電機の巻線抵抗測定においては使用する。(但し、使用頻度は低い。)
向こうに見える発電所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 4日(火)20時00分48秒
返信・引用
当方の太陽電池発電所から向こうに見える発電所は、財団さんの2MW PSです。
パワコン制御電源UPS
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 4日(火)19時58分52秒
返信・引用
編集済
来週、電力会社配電線の停電作業あり(4H)。
UPSバッテリー電圧が低下するので商用供給とする。
制御電源が無停電原供給の場合の方が解列、負荷遮断において電圧波形の過渡変化が少ない。
今回は発電優先で電力作業、停電に併せて遠制にて解列、並列を行う。
非常用予備発電装置
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 4日(火)19時40分49秒
返信・引用
編集済
非常用予備発電装置の発電機用遮断器(MCCB1 52G)がトリップしていた! とのこと
この場合には非常時に電気が供給されずに災害が拡大、生命維持装置に供給電源喪失で死亡事故(人身災害)に至るケースあるので主任技術者は要注意です。
一般的に電気技術者が月次点検において手動運転、又は保守自動運転(機種による)をした場合に試験を早めに切り上げたい場合に「非常停止」を使う方がいる。
この場合は、「燃料供給ソレノイド動作でエンジン停止」「自動→手動、試験」「MCCBトリップ」となる。
MCCBトリップ動作を知らない、最終チェックをされずに作業終了すると停電時に電気供給不能となる。
夕方にメーカーに聞くとこの様にミスによる非常用予備発電装置の不具合発生が多いとのこと。
電気管理技術者(電気主任技術者)の方で非常用予備発電装置の動きを理解されずに動作確認を行う方がおられるので発電機メンテナンス業者の方も困っておられる。(人為的なミスによるトラブル連絡あり)
取扱説明書に記載、又は受託事業所の発電機点検、シーケンステストをされる方は「非常停止」の動作が解ると思いますので気をつけてください。
太陽光発電所のパワコン保護装置の動きも重要ですが、非常用予備発電装置の動きも全て同じですのでマスターして受託事業所の信頼を裏切らないように注意する必要があります。
太陽電池発電所の定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 4日(火)19時17分2秒
返信・引用
選任事業所より定期点検見積を頼まれる。
太陽電池発電所であるが太陽電池発電所特有の点検、試験は特になし。
月次点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 3日(月)20時01分20秒
返信・引用
月初めのためバイオマス発電所周囲の需要家月次点検を行う。
太陽電池発電所の月次点検も2件行う。
使用前自主検査要領書作成
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 2日(日)20時16分2秒
返信・引用
使用前自主検査を行う場合は、使用前自主検査要領書を作成して実施する。
(メーカー試験を行い場合は要領書は必須)
自家用電気工作物 必携Ⅰに簡易な見本があるので初心者が作成するには便利です。
最終的には法定審査6項目を考えながら見直しが理想です。
職人さんの腕
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 2日(日)19時12分47秒
返信・引用
仕入れ、調理技術、会話を極めていると美味しく楽しい
こちらは負けずに電気の世界で努力したいと考える
安全管理審査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 2日(日)17時20分48秒
返信・引用
安全管理審査を受審の打合せ
電気主任技術者の方も実力 電気主任技術者第1種で各種発電所の工事、維持、運用を経験されているので問題なし。
支持物を除いて当方が作成した書類となる。
電力側の停電作業
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 7月 2日(日)17時13分51秒
返信・引用
本日 2時~4時にかけて配電線の停電作業。
それに併せて発電所の解列と並列を行う。
制御電源用UPSが停電により故障(FAULT)になる恐れがあったので電源直結に変更しておいた。1台がFAULT状態。
無停電原装置(UPS)が無くても正常に停止はするが、主回路の電圧波形変化(過渡変化)が大きくなる場合がある。(負荷遮断試験及び制御電源喪失試験より)