Re: 高圧進相コンデンサの静電容量測定方法

 投稿者:ハリアー  投稿日:2021年 1月25日(月)20時30分1秒
返信・引用
  電気管理初心者さんへのお返事です。

・「容量計」と言う測定器が有ります。この測定器でコンデンサの静電容量が測定できるかは良く判りませんが,私はこの容量計を使用したのは,C分の多い電力ケーブル等において,耐圧試験の前にC分を測定し推定充電電流を計算して,試験器の容量は大丈夫か?また,耐圧試験時ハーフ電圧で充電電流を確認するために使用していました。参考になるかどうかわかりませんが・・・。


> いつもお世話になっております いま高圧進相コンデンサの静電容量の確認をテスターでおこなう予定になりましたが はじめてのことで どこか方法について解説してくれているわかりやすいサイトとか動画とかさがしてますが まったく見つかりません もしどこか簡単なところご存知でしたか、ご教示いただけますと幸いです こんなお願いすみません 一生懸命さがしているのですが
 

高圧進相コンデンサの静電容量測定方法

 投稿者:電気管理初心者メール  投稿日:2021年 1月25日(月)07時41分59秒
返信・引用
  いつもお世話になっております いま高圧進相コンデンサの静電容量の確認をテスターでおこなう予定になりましたが はじめてのことで どこか方法について解説してくれているわかりやすいサイトとか動画とかさがしてますが まったく見つかりません もしどこか簡単なところご存知でしたか、ご教示いただけますと幸いです こんなお願いすみません 一生懸命さがしているのですが  

試験用ケースの準備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月24日(日)22時52分19秒
返信・引用 編集済
  試験用ケースの準備

単体試験用に新型メルプローDのケースを準備する。
22時を過ぎてからマークチューブ作成、圧着端子取付、配線を行う。

※ 本来は盤取付の上でCT2次試験を兼ねて行うのが理想。
   但し、大きな電流を印加する過電流継電器などは単体試験など他への影響の無い様にして試験を行う。
 

保護協調

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月24日(日)19時19分3秒
返信・引用
  受電用過電流継電器51Rと変圧器保護用限流ヒューズの保護協調が取れていない

状況をFプロに説明
 

樹木伐採

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月24日(日)19時14分32秒
返信・引用
  高圧充電部に樹木接触(省令に觝触)しているので昇柱にて伐採を行う  

変圧器の更新工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月24日(日)19時12分38秒
返信・引用
  変圧器の更新工事の立会  

短絡保護協調の検討

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月23日(土)22時36分22秒
返信・引用 編集済
  短絡保護協調の検討

施工会社より保護継電器整定票と計算書が送られてきた。

中身を見ると協調が取れていない。
・51とPF
・トランス2次(低圧側)の短絡事故で瞬時要素が動作する。

どうも整定計算は%Zを使って事故電流計算が必要なのに無視している。
 

3Eリレー試験の準備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月23日(土)21時45分53秒
返信・引用
  3Eリレーのリレー単体試験準備  

USB TypeB コード

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月23日(土)21時44分9秒
返信・引用
  新形MELPRO-D(白色)の継電器試験をPCを使用して行う。

USB TypeB 延長コードを準備しておく。
 

保護継電器の試験業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月22日(金)19時39分22秒
返信・引用
  電力納品の保護継電器試験を行う

次回はパソコンソフトにて試験器制御を行わせて試験効率をアップする。
 