電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: OCR試験ができない
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年10月 7日(水)02時07分41秒
返信・引用
>
No.4733[元記事へ]
電気管理初心者さんへのお返事です。
シーケンス図面が書けるとかなり理解出来ていると思います。
UVR(27)によるトリップロックを行う事によりCB投入が出来ると思います。
※ 各種方法がありますので試行錯誤で頑張ってください。
Re: OCR試験ができない
投稿者:
電気管理初心者
投稿日:2020年10月 5日(月)23時25分13秒
返信・引用
>
No.4732[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
ありがとうございます
UVRはVCBを落としにいくようです
応援なので図面が手元になく
初心者なので怪しげなおぼろえ添付します
最終遮断リレーというのがあるんですね
勉強になります
> 電気管理初心者さんへのお返事です。
>
> ご苦労様です。
>
> 使用前自主検査における保護装置試験について(解釈 通達)
> ・保護継電器単体試験は不要ですが、連動・シーケンステストは必須です。
>
> 連動・シーケンステストにおいては、電気図面・シーケンス図面を理解して試験成績書(要領書)を作成します。
> ・とりあえず三線結線図とシーケンス図面をお借りして理解が必要です。
> (客先ごとにシーケンスは異なります。)
>
> 【参考】
> ・UVR(27R)が設置とのことで、このリレーが発電機起動用か52Rトリップ用か図面又は現場の配線を追って確認します。
>
> ・52Rトリップ原因を調べます。
> 27によるトリップか最終遮断リレー(86)が原因か図面又は現場の配線を追って確認します。
>
> 現場試験において図面確認は必ず必要です。
> 一般的な高圧受電設備においては過電流継電器のみの場合も多いかと思います。
>
> 電気図面があればアップしてください。
Re: OCR試験ができない
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年10月 4日(日)21時25分52秒
返信・引用
>
No.4729[元記事へ]
電気管理初心者さんへのお返事です。
ご苦労様です。
使用前自主検査における保護装置試験について(解釈 通達)
・保護継電器単体試験は不要ですが、連動・シーケンステストは必須です。
連動・シーケンステストにおいては、電気図面・シーケンス図面を理解して試験成績書(要領書)を作成します。
・とりあえず三線結線図とシーケンス図面をお借りして理解が必要です。
(客先ごとにシーケンスは異なります。)
【参考】
・UVR(27R)が設置とのことで、このリレーが発電機起動用か52Rトリップ用か図面又は現場の配線を追って確認します。
・52Rトリップ原因を調べます。
27によるトリップか最終遮断リレー(86)が原因か図面又は現場の配線を追って確認します。
現場試験において図面確認は必ず必要です。
一般的な高圧受電設備においては過電流継電器のみの場合も多いかと思います。
電気図面があればアップしてください。
パソコンチェアー
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年10月 4日(日)20時37分15秒
返信・引用
パソコン作業に飽きたときにゆっくり休むためにはリクライニングして休むチェアーが必要。
先般頼んでいた物が届く。
HVT-11Kの更新
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年10月 3日(土)20時28分34秒
返信・引用
編集済
HVT-11Kを2000年に購入、かなり活躍したので更新する。
(容量の小さい機器しかないので、SOUKOUが仕方なしで大きな容量の機器を製作。 購入した機器は、製造番号より多分3号機!)
・この機器の特徴は11kV発生時に0.6mA供給出来る電流容量がある。
(電圧についてはどの様な機器でも高電圧発生が可能である。)
JIS規格の1000Vメガーに負けないように1mAが理想。
使う機器で試験員の技術レベルが解る?
OCR試験ができない
投稿者:
電気管理初心者
投稿日:2020年10月 3日(土)20時28分20秒
返信・引用
いつもお世話になります 先日、年次点検の応援にいったのですがOCRの連動試験ができずに単体試験で終わってしまいました いったいどういう原理でどうすれば連動試験ができるのか 高圧6600V 電圧引き外し形OCR に UVR がありました VCB操作電源ブレーカを切って二次側から補助電源100ボルト入れたのですがだめでした VCBを投入しようとすると開放してしまうという症状でした これは一体どういうことなのか、どうしたらよいのか全くわかりません ご教示いただけましたなら幸いです
ゲーミングパソコン
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年10月 3日(土)17時58分1秒
返信・引用
今日はマウスパットを新調したので業務の効率アップ。
仕事をする雰囲気では無いか?
太陽電池モジュールの点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年10月 3日(土)17時54分6秒
返信・引用
編集済
太陽電池発電所
モジュールが工場の屋根に設置してあるが点検通路が無い。
(水力発電所の水路なども容易に点検出来ない所が多々有り。遠方より双眼鏡などを駆使する。)
ドローンを使っての点検を行う。
※高所作業車の資格があるので高所作業車を借りることもするが今回はドローンによる点検。
モニターを3台にて運用
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 9月27日(日)19時53分37秒
返信・引用
更新したパソコンのビデオカードが NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER/8GB で出力端子が4つあるのでモニターを4台運用できるが、3台運用にしてみた。
※ 今まで2台にて運用と別PCモニター1台にて運用。
業務においては机とモニターの数が多い方が効率が良い。
業務報告書作成時には、デジカメ画像で1モニター、参考資料(電技、技術計算など)で1モニター、報告書作成で1モニター
少しでも効率が上がれば理想!
ドローンパイロット養成講座
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 9月26日(土)16時11分32秒
返信・引用
ドローンを飛ばすために航空局に届出を出す必要があるので次の検定に向かって研修する。
(届出方法の研修のため)