電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
漏電探査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月11日(水)19時28分32秒
返信・引用
大口径幹線、ダブル配線の漏電探査には、戸上電機のリークキャッチャーが有効。
HIOKIのフレキシブルクランプオンセンサとマルチメータによる探査が有効かチェックをお願いする。
パワコンの機能
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月10日(火)21時59分57秒
返信・引用
FRT(瞬時電圧低下時運転継続機能)の設定を確認する。
※ 実運用では不使用です。
52R(ACB)取替
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月10日(火)21時11分24秒
返信・引用
今日はメーカー(TMEIC)にて52Rの取替。
メーカー取替作業中は暇なのでパワコン設定を確認する。
単独運転保護:電圧位相跳躍 RX4744で試験は可能ですが無理はしない
ACB 52R 不具合
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月 9日(月)20時52分38秒
返信・引用
連休が明けてメーカーと連絡が取れる。
52R(ACB)の様子を見る。
某病院の年次点検では寺崎のACB操作機構部の注油を毎年40台程度は行うのため分解は慣れている。操作機構部より異臭、部品の過熱破損。
プリント基板は、LED1の点灯、LED7・8の交互点灯にて異常なしを確認する。
SIMフリーのスマホ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月 8日(日)22時18分50秒
返信・引用
編集済
山間部の水力発電所等の業務においては、Au(SONY-Z5)4Gが使えない地域がある。
この機種は、4Gと3Gの切替が無いため今まで使えたところが使えない。
最近は、SIMフリースマホが出ており、HUAWEEI ALE-L02(中国製 販売世界3位)を使ってみる。
SIMは、OCNモバイルONEでdocomo電波である。
docomoとauのどちらかが入れば使いやすいと思われる。保安管理業務の場合は、連絡不能は致命傷となる。
接地抵抗計のクルップの改修
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月 7日(土)21時03分39秒
返信・引用
編集済
HIOKI 接地抵抗計の 鰐口クルップの接触不良により測定値の誤差が生じる。
鰐口クリップ部を改修する。(スタークリップ30AMP 永森電機(株))
危険予知活動
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月 7日(土)20時58分9秒
返信・引用
使用前自主検査、定期点検を行う場合は、一般的に行われるKYK(危険予知活動)。
手持ちボードが傷んだので5個購入する。
安全に作業を行うためには、あえて間違い等を指摘する場合もあります。(怪我、死亡事故防止) 受託先の社長がコンベアに巻き込まれて死亡する事故、近くの鉄塔から落下死亡に遭遇する。 作業応援者の事を考えるとKYKは必要。
太陽光のパワコンダウン
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月 7日(土)20時28分3秒
返信・引用
編集済
当方にて設定したメールにて 8A(交流制御電源)トリップ、交流制御電源不足電圧のメール。
併せてパワコンの52R(パワコン受電用交流遮断器)トリップ。
8Aを再投入するが40Aが流れ(UPS供給)て4A定格の8Aがトリップ。
現場調査及び経過を考慮すると 52R投入後に異常が発生した。
よって投入コイルが52a接点により釈放されなかったか、畜勢完了信号の影響で畜勢モーターの焼損。 休日のため東芝府中工場が休みのため連絡がつかず、勝手に52R(異臭を感じる)を分解して故障点を見つけたいが止めておく。
メーカー試験員として調査の場合は原因、要因を探査する。 月曜日にメーカー連絡。
※ MCCB等の自動遮断を一般的にトリップと言う。「自断」に略しても相手に伝わらないので要注意です
。電力会社、試験会社、電気工事会社の方は相手に解る用語を使うが電気主任技術者の場合は、注意をする方が周りにいないせいか誤り用語が継続される傾向にある。
接地抵抗計の確認
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月 4日(水)22時48分30秒
返信・引用
編集済
HIOKI FT6031をチェックする。
実効値:約10V、波高値:14V、周波数:128Hz
補助接地抵抗許容値が50kΩが凄い。(以前は500Ω程度目標にしていた。)
※ 測定時の接触抵抗に注意しないと測定値が大きくなる。
今日の定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年 5月 3日(火)22時14分20秒
返信・引用
・比率差動継電器の試験
・株式会社正興C&Eのマルチリレーの試験