高所作業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月30日(土)21時41分43秒
返信・引用 編集済
  絶縁耐力試験他順調に復元操作  

設備増設

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月30日(土)21時39分34秒
返信・引用
  メモリーハイコーダーにて計測を行う  

設備改修

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月30日(土)21時37分14秒
返信・引用
  先般、短絡事故が起きた需要家の設備改修

ケーブルヘッドの碍子が短絡事故にて表面が焼けている
 

ドングル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月30日(土)21時33分56秒
返信・引用 編集済
  ・保護協調シミューレート ソフト
・エヌエフ回路設計ブロック RX4744 ソフト

全てUSBドングルが必須
 

保護継電器の試験業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月29日(金)22時03分47秒
返信・引用
  RX4744にて保護継電器の試験  

交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月29日(金)22時02分11秒
返信・引用 編集済
  吹雪の中 絶縁耐力試験(6.6kV)
DMMを使って計測


440V回路を690Vにて絶縁耐力試験
・漏れ電流が 270mA もあったので200mAトランスを使う。
・次回はもっとありそうなので500mAを持って行く計画をする。
 

太陽光発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月29日(金)22時00分9秒
返信・引用
  特別高圧配電線からTR(22kV/6.6kV)→SVR(6.6kV)

本日の現場
 

Re: 交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月28日(木)23時28分8秒
返信・引用 編集済
  > No.4914[元記事へ]

質問者ですさんへのお返事です。

> LA内蔵PASによる波及事故が多いのは特定メーカーなのでしょうか?
・避雷器内蔵気中負荷開閉器(LA内蔵PAS)のLA爆発による波及事故経験が数件有ります。(メーカーは関係無しです。)
PAS内蔵のLAは、定格2500Aが一般的です。
製作継続断念のMITSUBISHIは一時、5000ALA付きを計画したことがあります。

関係する発電所では、5000A、10000Aと安全性が高い物を設置しています。

> 敢えて事故点を設けて波及させているとは
>  ・避雷器を設置しない方が良いのでしょうか?
  法的に必要無い箇所での高圧機器の場合は、電気主任技術者として
  LA無しPASとしています。

>  ・もしくは外付けが良いのでしょうか?
   重要施設では外付けの5000A以上の安全性の高い物を進めています。

雷害の場合は確率で発生しますので運も!

復旧に機器製作に長期間要する特別高圧変圧器や発電機は、LAやSAによって
機器保護が必要と考えています。

メーカーに聞いた話しですが、山頂の電波塔などでLA内蔵のPASの事故は1回/1年で起きていた所にLA内蔵のPGSにすると波及は無くなったと。
  気中の場合はLA爆発で空気中がイオン化で再閉路(30S~60S)に於いて短絡事故で波及!
GSはLA爆発でもSF6によって消弧され、再閉路成功となると推測。

いろいろなケースがありますので多くの事例を集めたいと思います。


※ 今朝、気づいたのですが9電管内の6kV配電線にはアークホーンが設置か!
   LA単独と異なり有益か      参考添付
 

九州を後に

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月28日(木)22時55分59秒
返信・引用
  別府湾SA、関門海峡大橋を後に
 

別の発電所にもお邪魔

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月28日(木)22時53分16秒
返信・引用 編集済
  第2発電所の業務がおわり第一発電所にお邪魔する  