電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
RX4744
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月24日(金)07時30分25秒
返信・引用
RX4744を購入して勢いに乗るFプロ
保護継電器の試験業務
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月24日(金)06時22分51秒
返信・引用
保護継電器の試験方法は重要!
・更に大切なのがCT、VT回路の極性確認
・シーケンス図面の確認(必須)
・整定値の理解
比率差動継電器の比率 1次、2次に流れる電流
界磁喪失継電器ではモー、オフセット側に設定するオーム値の理解
取りあえず取説他で勉強する
保護継電器の試験業務
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月23日(木)23時59分7秒
返信・引用
編集済
特種 87の継電器試験を行うFプロ
メーカー結線間違いもあり
打ちあげも行うFふろ
(お金が無いので部屋食 )
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月23日(木)23時55分13秒
返信・引用
編集済
先生が22kV絶縁耐力試験の操作を行う
応援に呼ばれるように祈る!
RX4744
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月23日(木)23時50分59秒
返信・引用
編集済
RX4744を購入したFプロ
I村さんにもお話ししたがFプロがエヌエフ回路設計ブロック製品を本当に購入!
今日のメンバー 4人がRX4744を所持!
高価な試験器でお客を誤魔化す?
Re: 絶縁耐力試験 3
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月22日(水)22時14分36秒
返信・引用
>
No.5609[元記事へ]
ハリヤ-さんへのお返事です。
御苦労様です!
図面は試験を17時過ぎに実施後、ホテルに帰り自身の試験のために作成した図面が役に立てばと載せたものです。
ネットに載せるとなると有る程度のものを作ります。 自身のメモでは適当になるので、ある程度のものを残すために掲示板を作りました。
電気書籍
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月22日(水)22時06分51秒
返信・引用
電気学会(JEC)を確認するFプロ!
今回は計器用変成器の比誤差と位相角誤差についての規格チェック
疑問は常にノートに記載して自ら確認!
時々当方にも確認の問合せ
Re: 絶縁耐力試験 3
投稿者:
ハリヤ-
投稿日:2021年12月22日(水)13時28分59秒
返信・引用
>
No.5606[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
・いつもありがとうございます。
・発電機耐圧試験ほかについて,丁寧に解説して頂きありがとうございます。
特に分かり易い図面をつけて頂きとても理解しやすいです。
・この分野は,なかなかとっきにくいですが少しづつでも理解を深めていきたいと
思います。
・今後ともよろしくお願いいたします。
> ブラシレス同期発電機の絶縁耐力試験
>
> ・発電機の固定子
> ・発電機の励磁、励磁機の回転子
> ・励磁機の固定子
>
> ※全回路の試験を行う。 励磁機は忘れて帰りかけてUターンして全てを行う。
> 通達を見てチェックする。
> 理解できていない回路図を図示してみる。(電圧印加回路図を作成が必須!)
>
> 参考:使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
> (経済産業省大臣官房技術総括・保安審議)
> (3) 絶縁抵抗測定
> (a) 検査方法
> ① 低圧電路の絶縁測定は発電機の界磁回路等特に必要と認められる回路について
> 行うものとする。
> (4) 絶縁耐力試験試験
> 【機械器具等の電路の絶縁性能】電技解釈第16条
> 第2項
> 回転機は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
> 一 16-2表に規定する試験電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、
> これに耐える性能を有すること。(絶縁耐力試験必須。220Vの非常用発電機
> も該当する。)
> 第6項
> 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器その他の器具
> (第1項から第5項までに規定するもの及び使用電圧が低圧の電気使用機械器具
> (第142条第九号に規定するものをいう。)を除く。以下この項において「器具等」
> という。)の電路並びに発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に
> 施設する機械器具の接続線及び母線(電路を構成するものに限る。)は、次の各号
> のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
> 良く理解して安全管理審査を受審する。
比誤差と位相角の限度
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月22日(水)06時15分9秒
返信・引用
変成器の1次2次試験を元請けに言われるまま実施。
電話がかかってきてCT、VTの比誤差と位相角の限度を聞かれる。
無関心であったので少し調べてみる。
・確度階級による比誤差のチェック
試験時に直ぐにチェック出来るように抜粋しておかなくては
(考える試験員を目指す!)
熊本県
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月22日(水)05時57分42秒
返信・引用
熊本県で3連泊、流石に馬刺がメニューに載っているお店が多い。
来月、検査予定の水力発電所(PS)
機材運搬を人力で行うか検討する。運搬のプロが必須。(リレー試験のプロにお願い?)