月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 6月 2日(火)19時51分52秒
返信・引用
  車内にはディーラーオプション、自作LED他の明かりで月次点検報告書作成をし易くする。

DVDにて受託先の保安教育用DVDをチャックする。
保安訓練はPAS操作を練習する。
 

一通りの移設が終わる

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月31日(日)20時58分18秒
返信・引用
  明日からの月次点検は問題なく出来る予定  

インバーター設置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月31日(日)20時55分15秒
返信・引用
  300W及び600Wの正弦波インバーターを移設する。  

新型メルプロ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月30日(土)21時20分17秒
返信・引用
  試験要領書(報告書)と設定一覧表を作成してみる。

系統連系や変圧器保護など各種の形式があるので、熟読しないと要領書が作成できない。
客先(電力さんや電気主任技術者)の質問に対して回答できない仕事は出来ない。
 

正弦波インバーター設置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月30日(土)20時19分41秒
返信・引用
  今まで使っていた正弦波インバーターを移設。

300W + 600W を設置する。

アルファードハイブリッドは何も考えずに1500Wの正弦波交流が得られる。
仕事にアルファードハイブリッドは持って行かないので意味なし。
  最近はキャンプにも行かない。
 

商用車の入替

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月30日(土)20時16分1秒
返信・引用
  車内は自作にて改造  

新型メルプロ-D

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月28日(木)19時43分6秒
返信・引用
  新型メルプロ-D

取扱説明書を見てみると、大幅に内容が変わっているので気合いを入れて理解する必要あり。
各種の設定、保護要素の整定、接点構成の変更など
シーケンス図面とPLC信号一覧を見る。

多分慣れると新型の方が使い易いと想像される。
 

試充電試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月28日(木)19時25分31秒
返信・引用
  三相 6,600V の試充電試験 10分間
  工場においては三相一括の耐電圧試験で良いと思うが、やはり三相印加が重要。
 

新型メルプロ-D

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月27日(水)22時00分39秒
返信・引用
  新型のメルプロ-Dの取扱説明書を印刷する。

当方に関係ない CC-Link通信 も印刷したので計550枚となる。
 

水力発電所のリプレイス工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 5月27日(水)17時36分45秒
返信・引用
  水力発電所においては電気主任技術者よりダム・水路主任技術者の実力が必須。

立入検査においてもダム、水路、水槽、水圧鉄管、入口弁、ガイド弁、ドラフトチューブ、水車など80%以上の時間を要する。(書類及び現地調査)

実務においても電気より水関係でのトラブルも多い。

負荷遮断試験においては測定要素
発電機電圧、発電機電流、水圧鉄管の水圧、水車の回転速度、ガイド弁開度、入口弁開度

パワコンの負荷遮断はユニットなので個人的には不要と思う。
水力発電所はプラントであり同じ物が無い。
  設計通りに作成して、ガイド弁、入口弁の閉まるスピード(速度)によって
回転数上昇、水圧上昇が設計許容値に納まるかを確認する重要な試験。(本当の負荷遮断試験)

それぞれの要素の取入れでは如何に変換器を上手く使うかが勝負!
 