今年の電設工業展

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月19日(土)20時00分37秒
返信・引用 編集済
  SOUKOUをはじめとした計測器メーカーが出展。

今年は、SOUKOU、HIOKIを目的として来場予定。会場はインテックス大阪、宿泊は会場に最も近いHyattを予約する。
出来れば、NFや近計システムの出展を望むが購入該当者の来場が無い。

 

山間部での仕事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月18日(金)19時36分56秒
返信・引用
  大山もまだ残雪多し  

パルス検出器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月18日(金)19時28分54秒
返信・引用 編集済
  MITSUBISHIのパルス検出器不良による取替。(20年経過)
・パルスはCa-Cbの無電圧出力接点を使用して使用量を事務所にて管理。
  テスターやカウンター(オムロン)を使用しての異常の有無もチェック出来る。

元々の設置場所が受電盤裏面(高圧充電部)にあり、PC-11がPC-11Bへ変更。
高圧防護シートに処置を行い、改修工事を行う。(防護シートは3枚所有でクリップも12ヶ有り。)

・元請けは電力の関連のC電工ですが、面倒な休日停電立会がおもしろくないので活線にて改修してあげる。
 

電圧降下法接地抵抗測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月17日(木)21時37分26秒
返信・引用
  今日は発電所のリプレースに伴う接地抵抗測定を行う。
 

工事用(試験)写真

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月13日(日)17時34分29秒
返信・引用
  土木事務所関連の発電機盤の保護継電器試験

・整定値が決まっていないため全ポイントの試験を行う。
・1ポイントに付き、全体作業風景写真、試験器の印加状況写真、継電器の動作状況写真、黒板(作業内容記載)の計4枚を撮影する。
・2日にかけて行い、合計1000以上の記録となる。画素数は工事写真用なので小さいが枚数が多いために、CD-ROMでは無くてDVD-ROMにデータ記録して提出する。
 

Re: お恥ずかしいのですが

 投稿者:若葉マーク  投稿日:2016年 3月12日(土)17時46分7秒
返信・引用
  > No.1810[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

> 若葉マークさんへのお返事です。
>
> プラグイン形試験用端子は、CT側を短絡片にて短絡して差し込んでください。
>
> CT定格電流に近い電流が流れている場合には、オープン、接触不良時に高電圧が発生しますので操作は慎重に行います。  締付け形VTT用TT操作などを活線で行う場合は、手に汗をかいていると電位を感じたりする場合があります。


ありがとうございました
 

Re: (無題)

 投稿者:マクル  投稿日:2016年 3月 9日(水)22時28分52秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

理解できました。
詳しく教えて下さり、ありがとうございました!
 

MCCB焼損

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月 9日(水)22時23分42秒
返信・引用
  開放電圧DC900Vの太陽光発電所の短絡開閉器を自作。(絶縁抵抗測定や絶縁耐力試験に使用。)  短絡時の電流が30Aであったが直流遮断不能で焼損する。

直流回路の短絡開閉器は多点切りが必要と感じた。
※ MCCB表面には、DC600V時の接続図が記載。

実際の集電箱は、シュナイダーのMCCB4点切り
 

Re: (無題)

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月 9日(水)21時37分32秒
返信・引用 編集済
  > No.1812[元記事へ]

マクルさんへのお返事です。

PAS内蔵のVTは25VA程度の容量です。
※ キュービクル内設置のVT(例えば PD-50HF)の定格容量は、50VAですが制限負荷は200VA(誤差-5%以下)です。
PAS内のVTは、計器用変圧器では無く電源供給が目的のため制限負荷が25VAです。(メーカーに問い合わせた結果。)
よって許容電流値は
   6,600V側で 3.8mA
     105V側で 0.24A  となります。

・VTや変圧器の配線を外さずに行う事はバックチャージして、本来無電圧であるところに高電圧が発生して感電死傷の危険。
・作業用接地にて三線短絡、接地が接続されていると短絡状態により過負荷焼損。
・高圧機器等が接続されていると励磁電流等が流れて焼損。
・機器無しの場合であっても静電容量による電流が流れて焼損。

チャレンジャーであれば電流監視の上での実験も有り?。(高圧変圧器も短絡においては2秒以内は耐えられるので、瞬時遮断する。) やはり安全作業に努めてください。
 

(無題)

 投稿者:マクル  投稿日:2016年 3月 9日(水)19時58分3秒
返信・引用
  停電してからGR試験をする際、
SOG(VT内蔵)の制御線を外さず100Vを入力したらVTが焼損すると聞いたのですがなにが原因で焼損するのでしょうか?
 

/558