瞬時電流

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月 4日(火)22時18分24秒
返信・引用
  機器が増設になり瞬時電流が更新する。
流石に電流が流れると電線が揺れる。
(波形までは記録していないので時間は?)
 

太陽電池発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月 3日(月)21時46分20秒
返信・引用
  太陽電池発電所のパネル配置図
  オレンジ色チェック部分しか合っていなかった。
ストリング毎のI-Vカーブ調査の意味ないので全パネルのチェックを行った。
  修正図面で故障発見も確実になる。
 

自治会長業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月 3日(月)21時42分42秒
返信・引用
  街灯の不点の連絡を貰ったので調査に出向く。
自治会長は大変。
 

電気室の出入口の扉

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月 3日(月)21時40分44秒
返信・引用
  先月の月次点検時に電気室の出入口の扉 ガラスを壊してしまった。

電気管理技術者が壊しておいて改修をお願いする。
製砂工場で扉が開閉出来ない位置まで砂が来ていて、ガラスにヒビが入っている状態で思いきって閉めるとガラスが吹っ飛んだ。
高さの短い扉に改修を行って貰った。
 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月 1日(土)19時31分6秒
返信・引用
  今日も絶縁耐力試験
若くて使用前自主検査を経験している電気管理技術者(40歳以下)と還暦を超えたベテラン電気管理技術者の組み合わせで使用前自主検査を行う。
若いと段取りが良く当方の要望を事前に理解して動いてくれる。(Fプロを含むK美祢グループは当然の事)
ベテランは自身のみの検査で官庁を含む電気プロの立会経験が無いので動きがいまいち。(当方を含めて)  どうしても官庁試験レベルを要望する。
  但し、仕事はしないが客先といつの間にか仲良くなり上手に会話している。 人柄が良い方なので話しかけられる。受託件数も多く売り上げも多い。売り上げアップは人柄と思わせる方である。
 

校正後のRX4744

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 8月31日(金)20時27分8秒
返信・引用
  校正をして貰うと各種設定が初期値となる。
周波数も50Hzとなっているので常用で使う60Hzに変更する。
 

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 8月31日(金)19時50分41秒
返信・引用
  昨夜の疲れを引きずり、200km移動にて保護継電器試験を行う。  

ネオンケーブルの充電電流

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 8月31日(金)19時48分33秒
返信・引用 編集済
  絶縁耐力試験電圧 AC28,750V印加の場合にケーブルの充電電流が大きい場合がある。
100mもネオンシールドケーブルを所有しているので理解した上での試験が必要と反省。
昨夜の電源は、2.8kVAの発電機であるが定格に近い負担となっていた。

静電容量を調べて充電電流をネオンケーブル記載しておく。
(都度調べるのも面倒なので表示する。)
 

DC57,500Vの絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 8月31日(金)02時15分6秒
返信・引用 編集済
  DC57,500Vの絶縁耐力試験を行う。
検査員メンバーの自問自答、指差呼称が大きな声で出来ている。
元請けの方も感心されている。検査指揮者である当方の声が小さく、適確であるか疑問に思う。
放電は、長谷川電機工業のHDR-27Sにて行う。
この機器の放電抵抗は600kΩ、残留電圧は57kV程度
放電電流は、95mAと小さいが夜間のため火花が明るく点灯する。手馴れた放電作業員は落ちついて操作を行う。  唯一のミスは、このクソ暑いのに冬服作業服で大汗をかいていた事でした。

今回も10人以上の立会者、電気主任技術者より各種指摘事項が出てくるが反論せずに柔軟に対応するメンバーでした。
 

交流絶縁耐力試験j

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 8月31日(金)02時03分17秒
返信・引用
  大雨災害復旧後のAC28,750Vの交流絶縁耐力試験を行う。  