【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


リレー試験用ケース

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月 1日(金)22時02分9秒
返信・引用
  メルプロダッシュ試験用のケースを追加購入する。
  COC4-A03D1(高調波抑制付きの過電流継電器)試験準備のため結線及び端子台を準備する。
 

マルチリレー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月 1日(金)21時57分56秒
返信・引用
  MITSUBISHI マルチリレーの試験用ケーブルを購入する。(CN3 20P コネクタ)
高価な割にあまり意味が無いか。
 

ねじの締め付け

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月31日(木)08時13分25秒
返信・引用 編集済
  先般、主任技術者が油入変圧器のタップ変更においてタップ部分の破損を耳にする。

ねじについては、各メーカーともトルク管理している。
超高圧遮断器、変圧器においてはトルク管理は重要なので常にそのトルクにあったトルクレンチを計3台を準備する。 電気はデジタルマルチメータ-、機器締め付けはトルクレンチでの基本作業に努める。 適当な電気管理は無し
 

危険予知活動

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月30日(水)20時33分20秒
返信・引用
  私が新入社員時代から行っている危険予知活動もマンネリ
今後は若手の方も多いので私も含めて電力小テストで安全教育の一環を目指す。
※ 電力安全課もダメとは言わないと思うので試す価値あり。
 

水力ドットコム

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月29日(火)21時04分47秒
返信・引用
  書店で水力ドットコムを見つけたので購入する。
数年前に関電 大桑野尻PSに仕事に行ったときに通勤途中で見かけた読書発電所が載っている。
長野県 木曽川水系  117,100kW Q=118.9m3/s  H=112.12m
御嶽山にも近い
 

某大阪市内のホテル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月28日(月)20時18分18秒
返信・引用 編集済
  大阪市内のデラックスルームを撮影(スイートルームでは無く)
 

絶縁油試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月28日(月)13時34分24秒
返信・引用
  定期点検において採油した絶縁油の試験を行う。
・酸化値(三美式全酸化測定)
・絶縁破壊電圧測定

最近は油温上昇しないトランスがほとんどなので絶縁油の劣化が少ない。
 

焼損MCCB

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月25日(金)21時07分47秒
返信・引用 編集済
  太陽光発電所の太陽電池モジュール回路(直流開放電圧900V)の遮断に失敗して焼損させる。
遮断電圧と直流回路の特異性を考慮して短絡開閉器を作成する必要がある。
※ 先般のMCCBの分解と対策を行う。
 

OCRにてLBSトリップ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月24日(木)20時05分21秒
返信・引用
  こちらに現場は、過負荷保護にOCRを使用している特異なケース。(パナソニック Cub)
一般的に26T、49にてトランス過負荷保護が一般的です。

LBS定格電流の200A以下(PFの小電流域、動作が不確実、PF過熱域)は、51R(OCR)により保護する。
LBS定格電流の200A超過範囲については、限流ヒューズ(PF)により遮断させる。
※ 保護協調曲線を描いてPF動作とLBS動作をマッチングさせてある。

過負荷は、49(サーマル)に任せて変圧器2次短絡はPF、PC(テンション)に適当に任せてあるのが一般的です。  実際の処は、低圧MCCBにて過負荷は保護出来ている。変圧器2次の短絡もPFにて保護出来る。(小容量トランスは要検討)
 

試験用ケース

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 3月23日(水)20時39分8秒
返信・引用
  MITSUBISHI メルプロダッシュの単体試験準備を行う。  