SOGリレー、シーケンステスト

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月21日(土)20時34分1秒
返信・引用 編集済
  SOG継電器の試験をDGR-5000KD、開極時間・三相不揃いをMSC-3Kにて行う。(HIOKIのメモハイを使う業者もあり。)

併せてPASn時間と三相不揃いをチェックする。
エナジーサポート PAS200A 開極時間(21~23mS)、不揃い(2mS)

太陽電池発電所において負荷遮断試験を行う。
このとき電圧変動は、系統側では無く発電機側(パワーコンディショナー側)を確認する。
プラント完成時の使用前自主検査となる。(火力発電所、水力発電所、風力発電所他)
※ 系統側を確認される場合もあるが、これは電力会社側の力率設定の良否確認となる。

何度も安全管理審査受審のオーナーは、6.6kVの場合にPASにて負荷遮断を行うが当方としては若干の問題点がある。
・PASはCBと比較して三相不揃いが大きい。
・負荷アーク消弧における時間が長い。(不揃い)
・PAS~TrB間の対地静電容量、相間静電容量による残留電荷が測定電圧に与える影響がある。
 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月21日(土)19時58分58秒
返信・引用 編集済
  PASの使用前自主検査を実施
省令(電技解釈)に絶縁耐力試験の簡略規定無し。
特高機器は耐電圧と試充電により簡略可。
高圧PASはメーカーにてAC22kVをせずにAC1030Vを実施。(工場にて絶縁耐力試験は行っている。)  主任技術者の法令解釈による。

結線が面倒だったので、一体型のSOUKOU IP-1175M を使用。
 

フリッカ ΔV10

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月20日(金)20時57分34秒
返信・引用
  電源品質アナライザーPQ3100にてフリッカ ΔV10 を測定する。
一般的に電力会社の管理値は、Aグループの0.45Vとなる。

ちらつきが出る機械がある場合は、フリッカ抑制装置の設置が必要。
※ T川さんが技術委員の時に解りやすい資料を作成していたので今回も見て復習する。
 

高調波測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月19日(木)21時46分43秒
返信・引用
  PQ3100による高調波測定
  慣れたら使いやすい。位相角により流入と流出が解る。
高調波発生機器導入時の測定を依頼された場合は使いやすいか。
  今までは高調波測定機能付きメモハイ8808-50を使用していた。
 

負荷遮断試験記録

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月19日(木)19時24分26秒
返信・引用
  HIOKIのPQ3100にて負荷遮断試験記録測定の練習

本来の目的が電源品質アナライザーなので負荷遮断は苦手か。
やはりメモリーハイコーダーの高級機を使い慣れたら満足出来ない。

自己確認には使用しても良いと個人的には思うが、安全管理審査受審物件は止めた方が良い。
 

キュービクル更新延期

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月19日(木)19時17分1秒
返信・引用
  キュービクル承認図面が来ていたが、突発の医療高額機器の故障で延期。
空調及び受電設備が延期となる。
 

入札参加資格申請システム説明会

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月18日(水)17時57分9秒
返信・引用
  県や市町村がはじめる「入札参加資格申請システム」説明会へ行く
これからは紙申請がネット申請となる。

 

フィルターの清掃

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月18日(水)17時53分5秒
返信・引用
  フリッカ補償装置には、冷却用の空気取り入れ口が多くある。
砕石場のためフイルターの汚れが酷い、予備フィルターを購入して貰ったので取替。
外したフィルターは、持って帰り洗濯を行い、次回取り替える。
 

PQ3100 続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月17日(火)19時50分10秒
返信・引用
  高調波はレベルと位相角が解る。位相角により流出が判断出来る。

ガイドラインにも流出限度が規定されているが簡単にチェック出来そう。
 

PQ3100

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 7月17日(火)19時47分3秒
返信・引用
  電源品質アナライザーPQ3100が届いたので触ってみる。
取りあえず使えるようにマスターする。
 