 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 7月 2日(木)19時24分52秒
返信・引用 編集済
  ガバナー開度(74P1、74P2、74P3)を DC4~20mAへ変換する。
M-SYSTEM
 

21開度

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 7月 2日(木)19時22分38秒
返信・引用
  21(入口弁)開度は基本、閉か開
  ※ 試験調整で役に立つかメーカーに別途質問
 

ドラフト吸気弁

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 7月 2日(木)19時20分11秒
返信・引用
  ドラフトチューブのキャビテーション防止の為の吸気弁
※ メーカー説明(真空状態にならないように1/4~4/4で調整)

ランナには弱点ピン(欠損で警報)
 

外線工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 7月 2日(木)19時17分12秒
返信・引用
  水力発電所に関係する中電工による外線工事  

新型メルプロ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 7月 1日(水)18時01分48秒
返信・引用
  これから増えるであろうMITSUBISHIの新型メルプロ(D40ユニット試験ケース)を購入する。  

TOGAMIのGBT

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 7月 1日(水)18時00分10秒
返信・引用
  TOGAMIのGBT
塩害地区においては当方が好んで使用する。
GBT(リレーはGBR) 柱上ガス遮断器

電力会社の柱上に遮断できるリクローザー、CBRを設置している。
 

Re: CT1次2次試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 7月 1日(水)17時56分29秒
返信・引用
  > No.4597[元記事へ]

フルマイさんへのお返事です。

この現場は、O県K発電所だったと思います。
フルマイさんが細かく配線チャックをされるのには感心させられます。
結線図を見て違和感を憶えたので極性試験を兼ねて、CT1次2次試験を行いました。
・継電器単体試験での異常発見も数回ありますが、結線間違いが多いです。

配線チャック方法としては
・6kV非接地系統の地絡保護は、感度調整を兼ねて人工地絡試験。
・短絡方向リレーなどは実負荷を用いての方向テストを行います。(大きなPS、SS)。
・小さな設備では1次側に三相電圧電流を流しての方向(位相)確認でしょうか。

 

Re: CT1次2次試験

 投稿者:フルマイ  投稿日:2020年 7月 1日(水)14時33分35秒
返信・引用
  > No.1963[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

> 今日は依頼のあった短絡方向継電器(67S)の試験を行う。
>  また、保護範囲の確認のためCT1次2次試験を行うが、系統側で無く発電機側の短絡保護になっている。
>   別途、図面及び配線変更をお願いする。
> 電流用試験ケーブルの不具合があったので戻ってから手直しする。
> ※ CT1次2次試験には、NF-RX4744と近計 PHA-200A-11を使用する。
>    容量が必要な場合はSOUKOU製のOCRテスターを使用します。

アルハイ さま

はじめて書き込みさせていただきます。
いつも楽しみに拝見しております。

この現場は恐らく、私知ってます。
盤図面と現地の配線接続が相違していたのはこの為だったのですね。

私が確認できた三線接続図では、リレー側でC2側が閉じておりますが、
現地ではC1側が閉じてます。

ひょっとしたら、修正された接続図がどこかにあるのかもしれません。



追伸
暑い時期になりますが、お体に気をつけてください。


 

電力量計の計器校正

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 6月30日(火)21時55分33秒
返信・引用
  RX4744とPHA-200Bにて電力量計の計器校正を行う。  

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 6月30日(火)21時53分10秒
返信・引用
  機材運搬が大変なので100mのネオンケーブルを使う。
 