今日は変圧器交換

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年12月11日(日)17時30分17秒
返信・引用 編集済
  変圧器も40年を超えると油漏れや端子部の過熱(100℃以上)が発生する。
毎週、各電気室の変圧器更新を行うが絶縁耐力試験に併せて電圧タップを調整する。

今までの設定は6,300VであるがF6,450Vに見直しを行う。(手が冷たい!)
(電力専用線受電、スポット溶接機あり)
 

今日の試験業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年12月10日(土)19時41分47秒
返信・引用
  今日も早朝より県境を越える。
※ 今年初めての冬用タイヤ規制がある。

今日の業務は電力向けの51Vの試験。(1~3号発電機)
継電器はVZS61D-02A60(TOSHIBA)。
一緒に発電所の試験を行って貰った方は動作表示器の試験を行ったので理解出来るとおもいますが、この機器の動作LED表示は
・リレー動作のみの場合:黄 点灯
・リレー動作かつトリップ電流検出状態(DC0.2A以上):赤 点灯保持

6kV受電設備に設置する継電器は、動作でTG表示となる機器がほとんどですが、特高系・発電所などの重要設備はこの様な構成が当たり前?

試験の仕方は、中国地方はTG動作電流を計測しないが関西は測定する。
電流トリップCBの動作値を関西は計測するが中国は計らない。
(電力、財団、社団全てに言える)

規模の大きいところが細かく行っている、東電にも何ヶ所か見学にお邪魔させて貰った、原発で叩かれているが日本のトップ、腐っても鯛!



 

今日の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年12月 9日(金)20時46分41秒
返信・引用
  今日は普段出来ない月次点検を数多くこなす。

・3kV高圧巻線形誘導電動機の起動盤が土砂に埋まりかけている。
  数回、水の浸入により地絡遮断が起きているが、又起きそうな気配!

ここのところ10月から休みが無い。 今週末も電力向け出荷の盤試験、日曜日は委託先2件で改修工事予定。
 

寝不足

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年12月 6日(火)20時32分18秒
返信・引用 編集済
  空港施設の点検も4時くらいまで付き合うが今日の仕事は水力発電所の試験のため失礼する。

2時間程度の睡眠で試験業務を行うが、頭が回転しない。
官庁や電力のお仕事は気を遣うがやり甲斐もある。 相手も電気の事が解っているので実力勝負がし易くなる現場です。
素人相手の金額勝負は避けた方が将来的には有効です。
 

休み無く働く

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年12月 6日(火)20時23分50秒
返信・引用 編集済
  ・8時前より月次点検を行っていると、GBT(戸上 ガス遮断器)の2次側においてLA接続絶縁電線が切断!  暇であれば自分で処理するが工事業者に任せる。

・数件の月次点検を行い、午後より空港点検に入る。
  こちらは受電設備、財団さんはG設備の点検を実施されるが、烏合の衆である私たちも財団さん以上の動きをメンバーの方々がされたので、監督官の目にも解ったと思います。

 

今日も早朝より動き回る

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年12月 4日(日)20時21分0秒
返信・引用
  ・今日は某水力発電所(C電)の前を通り過ぎ現場に向かう。(約2時間)
※ この発電所は発電機盤の取替を予定しており週末試験予定。

・今日の点検では東芝VCBの動作不良が!
  蓄勢とともに投入をしてしまう現象が発生。操作機構部のグリースの固着、個渋が原因なので不良箇所の発見と固着グリースの除去、新たにグリースを注油する。

・その後100km離れた現場に出向き、工事確認と受電を行うがここも不良。
  40年前のOCBが投入しない。OCBは操作機構部も大きく込み入って無いので解りやすい、原因箇所の固着グリースを除去して投入する。 今年末にはVCBに取替予定!
 

今日は工場試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年12月 3日(土)20時53分47秒
返信・引用
  ・電流トランス、13レンジ、4レンジを使って継電器試験を行う。

・87については、PF-15A、13レンジ他を使って試験を行う。

・東芝製の87他

 

今日は月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年12月 1日(木)21時02分27秒
返信・引用
  ・今日は気が向いて分電盤を見ると、ELB(150A 30mA)のハンドルがトリップ位置?
  動かすが切り位置にてリセットしない。 面倒なので生きたままは蓋を外すと虫の巣が出来ているので、除去してパーツクリーナーで清掃後、組立、動作良好となる。
 

魅力的な試験器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年12月 1日(木)20時57分10秒
返信・引用
  ・先般の4電さんでのお仕事に使った試験器。(NFの試験器と近計の測定器)

・発電所の変圧器を写す。
 

特殊試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月29日(火)21時06分19秒
返信・引用
  今日はNFや近計システムの試験器を使う。

・REK4722031
・REX4708A
・PHA-100
・模擬CB

高級車が購入出来る金額となる。 安い家が建設可能か。
電力会社や下請け会社が持っているのでお借りしての試験を行う。
 