電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
受電設備系の研修
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月18日(月)19時47分55秒
返信・引用
編集済
保護継電器関係について勉強するときに適当な書物が無い。
理論などが適切に纏められている書物を Mさんに紹介。
超高圧などの専門分野は直接メーカー、電気書院の電気技術体系(41年前に出版 完璧な専門書)などがある、
紹介する「6kV高圧受電設備の保護協調Q&A」は重要なポイントが押さえられている。
中身は、東京電力仕様なので他電力においては内容が異なる点を自主修正する必要あり。
電力使用量の測定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月18日(月)19時39分46秒
返信・引用
客先の新規導入機器の消費電力、使用量を測定する。
最近は動きが悪く、適当な事を言って客先を誤魔化していたが、データーに基づく管理者に心を入れ替えて委託する。
負荷遮断試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月17日(日)16時30分44秒
返信・引用
負荷遮断試験を行う場合の遮断点は
・PAS 又は VCB
どちらが良いか、測定目的と機器の開閉性能を確認する必要がある。
高圧ケーブルを含む場合は、対地静電容量により電荷の減衰に時間がかかる。
(電圧の大きさと継続時間を判定基準に入れるか?)
PASの三相不揃いは試験の結果問題なし。
測定ポイント
・通達(使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈)にある通り
発電電圧(どこで測定するか。指導により発電所全体の過渡変化を記録する事。)
間違った指導、解釈で系統電圧を測定する例も見られる。
※ 太陽電池発電所は容易に測定できるが水力発電所は?
・水圧鉄管の水圧
・水車の回転速度
・発電機電圧
・ガイドベーン(又はニードル及びデフレクタ)
上記が通達による内容だが更に
・入口弁開度
・負荷電流
電気信号以外について変換器を使って記録する。
暇をみて内職
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月17日(日)10時28分35秒
返信・引用
年度末における試験業務、点検業務、契約更新業務の合間をみて内職を行う。
・自治会の自治会長業務を行っているので、会計業務及び総会資料作りを一人で行っていく。
(100人世帯だが副会長、会計担当者は無し)
・支部長業務や試験業務も順調にこなす。
次年度は楽が出来るか?
MOC-A1T-Rの試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月17日(日)09時55分37秒
返信・引用
編集済
保護継電器試験の注意点
基本は電気主任技術者の責任において行うが基本だけ記載。
1.動作値の確認
スイッチを「時限経過」ポジションにして「0」点滅表示する始動を記録する方がいる。
始動値では無く、動作値を測定。(昔の誘導は始動値も記録する事もあった。)
※ メーカーの取扱説明書参照
2.動作時間の測定箇所
警報用でなはく、トリップ接点
※ 接点容量が異なる別のリレー、aコン・bコンの違いもある。
トリップ回路の時間を測定するので基本はトリップ回路。(精度を要求しない場合は警報用で十分。 試験器、試験員、試験条件)
3.大電流の通電時間
10A以上は、3~4S程度にて調整する。(通電間隔10S以上)
※過負荷耐量を考慮しての通電時間を試験者の責任で判断する。
以上 試験時間の関係もあるので各自工夫して試験されている。
残留電圧
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月15日(金)17時28分16秒
返信・引用
単相変圧器の多い特高需要家は残留電圧が大きい。
計器の表示方法も知っておく必要有り。(理論と違う)
深夜の保護継電器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月15日(金)17時22分11秒
返信・引用
編集済
メルプロダッシュ(保護継電器)試験を行う。
工事現場
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月15日(金)17時20分34秒
返信・引用
今月中に完成予定との事?
直流過電流
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月15日(金)17時19分22秒
返信・引用
パワコンの72がトリップ
客先から連絡があり、急いで対応する。
内職
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 3月11日(月)19時50分15秒
返信・引用
編集済
太陽電池発電所用の治具作成
MC4(金具)の短絡線を計600個作成。(オス、メス 各300)
流石に飽きてきた。
当方の人件費を考慮すると ? 幾らの費用か!
《前のページ
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
次のページ》
以上は、新着順2131番目から2140番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順