電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
リレー試験器の極性ランプ
投稿者:
でんでん
投稿日:2011年11月16日(水)13時58分9秒
返信・引用
リレー試験器にて、各種リレー試験を行うとき、試験器の電源極性を極性ランプで確認しますが、
そもそも、極性が違うことで試験に影響するということがよく分かりません。
どなたかお教えください。宜しくお願いします。
昨日のケーブル
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月15日(火)22時29分38秒
返信・引用
22kV EM-CET 3×100sq 25m
ケーブルのターミネータ他の処理を行い試験を行う。
機器はGIS~TrB間のCET
ターミネータのメーカは、
昭和電線ケーブルシステムズ(株) Tr側
(株)ジェイ・パワーシステムズ GIS側
発電所の継電器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月15日(火)21時30分2秒
返信・引用
・今日は発電所の継電器試験を行う。
試験業務の前後に時間を見つけて月次点検を行う。
※ここのところ試験屋さんを行う。
特高受電の絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月14日(月)20時36分22秒
返信・引用
特高2回線受電(2L受電)
作業責任者はH西のK口さんなので官庁試験から全てをこなしてきたベテランです。
指揮命令は大きな声で的確に指示されており、試験判定も大きな声で明確に行われていたので、自分にとっては反省を行うよい機会となる。
当地方の中心部の特高工事は圧倒的に「C電工」より「Kんでん」が多くなっている。
この様な特高現場では、責任者は軍隊みたいな大きな声で的確に指示、作業員は大きな声で的確な復唱するのが当たり前です。
小さな高圧需要家の検査は初心者(管理技術者)が行うケースも多々あるが、自信が無いせいか小さな声、意味不明な発声が非常に多い。
今日は使用前自主検査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月14日(月)20時19分53秒
返信・引用
編集済
月次点検を数カ所終えて使用前自主検査に向かう。
当地方の中心部、バスセンターの前を通り過ぎてクレドに直流耐圧試験器を運搬する。
(今日の作業員は、プロと20代の若手の三人で行う。)
※ 都会は作業車の駐車及び機材の運搬が大変です。 駐車はBカードにより無料になるところがあるので当方にとっては便利。
遮断器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月13日(日)20時53分13秒
返信・引用
今回が竣工後初めて行う試験であったが順調に進む。
※ もう少し整理整頓したときの写真を撮ればと後悔。
今日は遮断器の点検を行う
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月13日(日)20時47分8秒
返信・引用
編集済
遮断器の点検は次の項目を行う。
・絶縁抵抗測定(主回路及び制御回路)
・真空度試験
・最低動作電圧試験(投入、引き外し)
・主回路接触抵抗
・開閉時間測定(開極、閉極)、三相不揃い
・バネ蓄勢時間
全てメーカー管理値内で良好を確認する。
一般的に行われない試験項目は、専用の工具類が無いので自分で補助工具を工夫して作るしか無い。
今日の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月11日(金)20時46分49秒
返信・引用
・高圧需要家の定期点検下調べ
・遮断器の調査:遮断器の点検を行うことにする。
・保護具の耐圧試験を18時過ぎてから行う。
今日は工場試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月 9日(水)22時26分41秒
返信・引用
早朝6時出発で工場試験に出向く。
・4電さん納めの発電機盤、MITSUBISHIのメルプロ(COC1-aA01D1)が途中で整定変更操作が不能となる。
プログラムNoを入力して最大記録リセット、故障記録リセットを行ったところパスワードをONにしてしまったみたい。(CPP1、CGP1、CGP2他 機種によりパスワードNoが異なる。)
神戸の系統変電にTELして対処を教えて頂く。
月末、4国現地試験を頼まれる。
・午後から月次点検、3箇所
・その後、防具保護具の耐圧試験を行う。
今日の試験業務
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年11月 8日(火)20時00分38秒
返信・引用
編集済
発電所の保護継電器試験を行う。
・高校生の現地実習が重なり、過電流継電器試験を実際に行い説明する。
限時要素(普通反限時)、瞬時要素の動作値、及び動作時間の測定を行う。
3要素(3相分)について試験を行うが、限時特性も、150%、200%、300%、500%、700%、1000%及び瞬時も含めて試験と説明も10分もあれば十分。
(一般高圧は、1組2要素5分以内か?)
・発電機地絡保護の比率差動継電器試験を行う。