高圧キュービクル配線の改修

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月 6日(土)22時36分47秒
返信・引用
  新設高圧キュービクル(K村電器産業)配線が誤結線
現地作業員による誤認が原因!  エネセーバーがカスケード接続になっていた。

面倒なので近くの盤製作会社(S電工業)より配線を調達して改修。
※ 本来は盤メーカーに任せるが、当方の思うように改修したいため。
 

冬タイヤ規制

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月 1日(月)19時53分37秒
返信・引用 編集済
  冬タイヤ規制
2日前に車両のタイヤをノーマルタイヤに変更したので、緊急対応が出来ない。
 

じょんのび日本遺産

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 4月 1日(月)19時33分32秒
返信・引用
  連続作業後の夕食においてじょんのび日本遺産の撮影に出くわす。
カウンター奥のためKさんの陰で見えないか?
 

PC重故障メール

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 3月31日(日)23時05分8秒
返信・引用
  パワコンの冷却ファン異常により 重故障
  52R、72Bトリップ、INV停止     復旧対応を行う。
 

Re: 6kV配電線の参考書について

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 3月31日(日)22時45分37秒
返信・引用
  > No.3738[元記事へ]

さとさんへのお返事です。

フタバ図書にて再閉路継電器(79)とシステムについて詳しい書籍が無いか見てみました。
  簡単にアーク消去後に再閉路を行い と記載がある程度でした。
詳細なものは配電用変電所の再閉路継電器の図面やシーケンスを見るのが一番。(設備業者になって業務に携わる。)

ついでに省令、電技解釈の改正もあったので最新のものを購入する。
オーム社の2色刷 絵とき 早わかり は未発売。

電力小六法は、いろいろ載っていて便利だが、一部必用な通達が載っていないと電力安全課の担当官談。
値段が 16,000.-と高いので毎年更新はキツイ。
 

Re: 6kV配電線の参考書について

 投稿者:さと  投稿日:2019年 3月31日(日)21時51分14秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。
お返事ありがとうございます。
いろいろ自分でも聞いたりして勉強したいと思います。



> さとさんへのお返事です。
>
> ご苦労様です。
> 電力会社によって再閉路継電方式が異なる場合がありますので、その変電所ごとに担当者に確認した方が良いと思います。
>  6kV配電線の低速度再閉路は、遮断器の動作責務(O-1min-CO-3min-CO)を考慮して1分間にしていると思いますが、中国電力は事故遮断電流が定格の半分程度に設定することにより 30secとしています。
> ・高圧配電線は特別高圧送電線と異なり故障区間検出装置を使って事故区間を検出させます。
>   樹枝状配電線(1電源順送形 ) DMとSIを使って
> ※ 詳細は、電力会社の担当者で無いと解らない部分もあります。
>    超高圧になると事故相のみの単相遮断と1sec以下での高速度再閉路(単相遮断器×3)
>
>  市販での良い参考書は、昭和54年に電気書院から発売された電気技術体系(40年目で約20万円)がよく出来ています。 私は当時、上司の勧めでローンで購入しました。
>  各メーカー、電力会社、工事会社、試験会社が協力して執筆しての立派なものです。
>  現在、電気管理技術者となっている柴田龍二さんも第12巻で執筆されてます。
> 理想的な参考書が無い中で日々勉強が研修が必用と思います。
 

ノーマルタイヤへの交換

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 3月30日(土)16時36分41秒
返信・引用
  3台の車両のタイヤ交換を行う。  

Re: 6kV配電線の参考書について

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 3月30日(土)16時34分3秒
返信・引用 編集済
  > No.3735[元記事へ]

さとさんへのお返事です。

ご苦労様です。
電力会社によって再閉路継電方式が異なる場合がありますので、その変電所ごとに担当者に確認した方が良いと思います。
6kV配電線の低速度再閉路は、遮断器の動作責務(O-1min-CO-3min-CO)を考慮して1分間にしていると思いますが、中国電力は事故遮断電流が定格の半分程度に設定することにより 30secとしています。
・高圧配電線は特別高圧送電線と異なり故障区間検出装置を使って事故区間を検出させます。
  樹枝状配電線(1電源順送形 ) DMとSIを使って
※ 詳細は、電力会社の担当者で無いと解らない部分もあります。
   超高圧になると事故相のみの単相遮断と1sec以下での高速度再閉路(単相遮断器×3)

市販での良い参考書は、昭和54年に電気書院から発売された電気技術体系(40年目で約20万円)がよく出来ています。 私は当時、上司の勧めでローンで購入しました。
各メーカー、電力会社、工事会社、試験会社が協力して執筆しての立派なものです。
現在、電気管理技術者となっている柴田龍二さんも第12巻で執筆されてます。
理想的な参考書が無い中で日々勉強が研修が必用と思います。
 

6kV配電線の参考書について

 投稿者:さと  投稿日:2019年 3月30日(土)14時24分3秒
返信・引用
  いつも拝見させていただいて大変勉強になっております。自分も東北地区の保安法人で毎日業務に励んでおります。

題名について詳しく勉強したいのですが、事故時の動作や再閉路事故原理等わかりやすく書いた参考書があれば教えていただきたいのですがもしおススメがあれば教えていただければ嬉しいです。
お忙しいところとは思いますがよろしくおねがいいたします。
 

充電表示器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 3月30日(土)13時02分44秒
返信・引用
  絶縁耐力試験において充電表示器を使う場合が多い。

便利な機器であるので追加購入して普段の活線近接作業などでも使って安全作業に努める。
 

/558