Re: 絶縁耐力試験時の安全

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月20日(日)13時47分38秒
返信・引用
  > No.4823[元記事へ]

ハリアーさんへのお返事です。

こんばんわ
>  最近,電圧降下法にる接地抵抗測定にお目にかかったことがありません。
>  今でも,行われているのでしょうか?

【参考です】
経済産業省 制定 20160531商局第1号
平成28年6月17日    一部改正 20161107商局第4号
平成28年11月30日  一部改正 20170323商局第3号
平成29年3月31日    一部改正 20200720保局第1号
令和2年7月29 日
    使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

(2) 接地抵抗測定
(a) 検査方法
次に示す接地方法に応じて以下の測定方法により接地抵抗値を測定する。
① 機器ごとに接地する「単独接地」;直読式接地抵抗計による測定
② いくつかの接地箇所を連絡して接地する「連接接地」;直読式接地抵抗計による測定
③ 接地線を網状に埋設し、各交流点で連接する「網状(メッシュ)接地」;電圧降下法による測定
なお、連接接地法及びメッシュ接地法により接地されている場合であって、変更の工事の場合は、当該設備と既設接地極・網との導通試験に替えることができる。
(b) 判定基準
接地抵抗値が電技解釈第17条又は第24条第1項第2号で規定された値以下であること。

法令を遵守して行う使用前自主検査の場合のメッシュ接地の測定は、電圧降下法にて行います。(年に数回行います。)
・安全管理審査や自己確認対象は必須です。
※ メッシュ接地は発変電規程(JEAC)に載っています。



 

Re: 絶縁耐力試験時の安全

 投稿者:ハリアー  投稿日:2020年12月20日(日)09時38分7秒
返信・引用
  > No.4822[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

アルハイ様

 おはようございます。

 耐圧Tr写真ありがとうございました。
 試験器に印加可能最大電流値等の標示いいですね!

 最近,電圧降下法にる接地抵抗測定にお目にかかったことがありません。
 今でも,行われているのでしょうか?
 

Re: 絶縁耐力試験時の安全

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月20日(日)09時05分53秒
返信・引用
  > No.4817[元記事へ]

ハリアーさんへのお返事です。

こんばんわ

> 妻からは年賀状はいつ書いてくれるか?と催促有り。
当方も同じく、家庭のことは何時してくれるかと!

さて
6.6kV系の試験のトランスにも安全措置をします。
アース線は、電圧降下法接地抵抗測定用も含めて購入しておかなくては!

 

Re: 絶縁耐力試験時の安全

 投稿者:ハリアー  投稿日:2020年12月19日(土)23時07分1秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

> ハリアーさんへのお返事です。
>
> こんばんわ
>
> > 写真は何でしょうか?どの様な場面でどの様な使い方をするのでしょうか?
> 写真は、ガスアレスターです。
>   SOUKOU製のトランスだと 0VとE間に接続します。
> ※ 別途、試験時の写真を載せたいと思います。
>    2021.1.1に特高の絶縁耐力試験を行うので載せたいと思います。
>    今回はAC30kVトランスにガスアレスターを接続する。
>    高圧系でも安全のために接続します。
>
> > 「特別高圧高圧以上においては電位を感じる状態が安全な場合がある?」
>   絶縁手袋だと異常の電位を感じず、高電圧に 例えば アース外れで試験器に200,000V付近で手袋の耐電圧が持たなくなると確実に人体の危険。
>   素手や一般手袋だと低い電位で(1,000V以下)異常を感じとれる。
>  (試験員による五感、経験必須)
>
> > 「アース側の電位上昇を防止するためにガスアレスターをつける?」
>   0VとE間に接続の電流計などの不具合、断線が起こると操作者に危険。
>   断線した場合に 10,350V印加の場合はこの電圧が試験器に発生するので、アレスターで異常電圧を抑える。
>
> 当方(個人的)の考えですので、試験者がそれぞれ安全に注意することが重要です。

アルハイ様
 早速にありがありがとうございます。
 たしかに,電流計断線時そのまま高電圧が加わり危険ですね。
 以後,耐圧試験時注意したいと思います。
 ありがとうございました。
 新年早々お疲れ様です。
                           以 上

>
 

太陽電池モジュールのチェック

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月19日(土)21時26分3秒
返信・引用
  久し振りに太陽電池モジュールのチェックを行う。
午前中は、雪のために作業が進まない。
午後からは頑張ってクラスタ故障 4枚を見つける。
 

満井電気計測のハイエース

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月19日(土)21時23分11秒
返信・引用 編集済
  中国道を西に走っていると満井電気計測のハイエース!
  一度抜かれて、雪道に突入でスピードが落ちたときに抜きかえす。
山口との県境近くで高速を下りる。

来年草々には特別高圧の絶縁耐力試験でお世話になる。
 

Re: 絶縁耐力試験時の安全

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月19日(土)21時05分13秒
返信・引用 編集済
  > No.4817[元記事へ]

ハリアーさんへのお返事です。

こんばんわ

> 写真は何でしょうか?どの様な場面でどの様な使い方をするのでしょうか?
写真は、ガスアレスターです。
  SOUKOU製のトランスだと 0VとE間に接続します。
※ 別途、試験時の写真を載せたいと思います。
   2021.1.1に特高の絶縁耐力試験を行うので載せたいと思います。
   今回はAC30kVトランスにガスアレスターを接続する。
   高圧系でも安全のために接続します。

> 「特別高圧高圧以上においては電位を感じる状態が安全な場合がある?」
  絶縁手袋だと異常の電位を感じず、高電圧に 例えば アース外れで試験器に200,000V付近で手袋の耐電圧が持たなくなると確実に人体の危険。
  素手や一般手袋だと低い電位で(1,000V以下)異常を感じとれる。
(試験員による五感、経験必須)

> 「アース側の電位上昇を防止するためにガスアレスターをつける?」
  0VとE間に接続の電流計などの不具合、断線が起こると操作者に危険。
  断線した場合に 10,350V印加の場合はこの電圧が試験器に発生するので、アレスターで異常電圧を抑える。

当方(個人的)の考えですので、試験者がそれぞれ安全に注意することが重要です。
 

Re: 絶縁耐力試験時の安全

 投稿者:ハリアー  投稿日:2020年12月19日(土)14時30分55秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。

> 絶縁耐力試験を安全に行うために!
>
> 高圧絶縁手袋が有益であるが、特別高圧高圧以上においては電位を感じる状態が安全な場合がある。
>  アース側の電位上昇を防止するためにガスアレスターをつける。
>   100kVを超えると非常に危険なのでアレスターと接地線8sqを2重で接続した。
> (前回の絶縁耐力試験において)

ブログ初めて拝見しました。
とても面白く・楽しく拝読させていただいています。
読みかけると,次が読みたくなり「かっぱえびせん」状況です。
妻からは年賀状はいつ書いてくれるか?と催促有り。

現場にそくした情報で,電気関係業務に従事する私達にとってはとても貴重な
内容が盛り沢山記述されており感激しております。

お尋ねします。
写真は何でしょうか?どの様な場面でどの様な使い方をするのでしょうか?
「特別高圧高圧以上においては電位を感じる状態が安全な場合がある?」
「アース側の電位上昇を防止するためにガスアレスターをつける?」
ご教示よろしくお願いします。


 

報告書作成

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月18日(金)23時46分27秒
返信・引用
  取り急ぎ保護協調を工事業者に送って電気主任技術者に説明して貰う  

電流トランスを使用

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月18日(金)23時34分57秒
返信・引用
  負担の大きな80A印加が必要な過電流継電器の試験

SOUKOUの電流トランスとOCRテスターを組み合わせる。
・発電機は、EU-28i と Eu-26i を組み合わせての試験を行う。(5.4kW)
※ 理想は配線を短く、太くする。(今日は手抜き)
 

/558