Re: MDG-A2VR の気になる点について

 投稿者:電気学生 4月から電気設備保安員  投稿日:2021年 4月25日(日)12時29分50秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。
電気学生4月から電気設備保安員さんは適切な回答する上でどの様な仕事をされているか教えてください。

正社員の電気工事員です。
アルバイトで、メーカー(T社)の保護継電器試験を行なっております。
何故そのような質問に至った方いいますと、正社員の方でDGR-3100CVKでM社のMDG-A2V-Rの試験が行えると言ったので、それは間違ってると理論付けて教えてあげたいので質問しました。電流切り替え装置を使用して試験を行った可能性も有りますがZ1,Z2は仰るように、数mAなので、DGR-3100CVKだとなんぼ、小さいレンジでも0.2Aなので数mAはちょっとおかしいと思いましたので、気になる点についてと言う形での投稿としました。
今後、T社の保護継電器の不具合が発生した際には、どの条件で起こるのかも投稿したいと思います。

>
> ・MDG-A1はZPD対応のDGR(67G)
> ・MDG-A2はEVT対応のDGR(67G)
>   ※ 参考(印可→印加)
>
> >MDG-A2V-Rのみ、電圧のみ直接印可可能なので、電流も直接印可したら保護継電器は焼損>するのでしょうか?
>
> ・数mA流れる箇所に数A流すと焼損します。
>     具体的な過負荷耐量、過負荷強度などはメーカーに問合せください。
>
> ・リレーのZ1、Z2には数mAしか流れません。(電圧管理)
> (エヌエフ回路設計ブロック RX4744試験器を使うと直接印加可能ですが、このリレーは直接印加の管理値はありません。)
>
> ・この継電器は、JISC4609準拠品でZCT1次電流が管理値です。
>   (JEC規格品は、直接入力電流 200mA/1.5mA が管理値なっています。このリレーの場合は、某電力会社の場合、整定値2mAです。整定値2mAに対して管理値があります。一般的にはZCT1次で試験する場合が多いです。)
>
> 電気設備保安員さんは1人での仕事でしょうか。
> 先輩に質問しての回答などで疑問に思ったら記載してください。
>   質問に至った経緯などを書いて貰うと皆さんが回答しやすくなります。
> あくまで、電気管理技術者の交流と技術の向上を目指していますのでよろしくお願いします。
>
 

模擬入力試験器MDX-A

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月25日(日)09時11分7秒
返信・引用
  模擬入力試験器MDX-Aの仕様について

・I0入力端子(kt+、lt)間に0.2Aを印加
    模擬負荷(150Ω Z1、Z2間)
・Z1、Z2間の出力電圧:37.5mV±2.5%
                    位相:1次側に対して同相

CT比は、1/800   0.2A印加で0.25mA出力
 

Re: MDG-A2VR の気になる点について

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月24日(土)22時14分52秒
返信・引用 編集済
  > No.5101[元記事へ]

電気学生 4月から電気設備保安員さんへのお返事です。

電気学生4月から電気設備保安員さんは適切な回答する上でどの様な仕事をされているか教えてください。
先輩などに質問すること聞く事はが出来ないのでしょうか?
いろいろ質問されていますが、見ている方の大きな疑問となっています。

・MDG-A1はZPD対応のDGR(67G)
・MDG-A2はEVT対応のDGR(67G)
  ※ 参考(印可→印加)

>MDG-A2V-Rのみ、電圧のみ直接印可可能なので、電流も直接印可したら保護継電器は焼損>するのでしょうか?

・数mA流れる箇所に数A流すと焼損します。
    具体的な過負荷耐量、過負荷強度などはメーカーに問合せください。

・リレーのZ1、Z2には数mAしか流れません。(電圧管理)
(エヌエフ回路設計ブロック RX4744試験器を使うと直接印加可能ですが、このリレーは直接印加の管理値はありません。)

・この継電器は、JISC4609準拠品でZCT1次電流が管理値です。
  (JEC規格品は、直接入力電流 200mA/1.5mA が管理値なっています。このリレーの場合は、某電力会社の場合、整定値2mAです。整定値2mAに対して管理値があります。一般的にはZCT1次で試験する場合が多いです。)

電気設備保安員さんは1人での仕事でしょうか。
先輩に質問しての回答などで疑問に思ったら記載してください。
  質問に至った経緯などを書いて貰うと皆さんが回答しやすくなります。
あくまで、電気管理技術者の交流と技術の向上を目指していますのでよろしくお願いします。
 

MDG-A2VR の気になる点について

 投稿者:電気学生 4月から電気設備保安員  投稿日:2021年 4月24日(土)19時28分23秒
返信・引用
  お疲れ様です。

三菱の地絡方向継電器なのですが、MDG-A2V-RにてMDX-A形模擬入力装置にて電流のみ印可する意味が理解出来ません。電圧は線はリフトして直接入力して試験を行う。MDG-A1V-Rは電圧、電流共に模擬入力装置にて印可して試験を行うのは抵抗ないです。しかし、MDG-A2V-Rのみ、電圧のみ直接印可可能なので、電流も直接印可したら保護継電器は焼損するのでしょうか?
 

電源ケーブルの準備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月23日(金)16時14分10秒
返信・引用
  ホンダ発電機の並列運転用にケーブルを準備する。
  カスケード用にバランサも準備済み

 

IPMATⅡ MEIDEN

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月22日(木)22時26分9秒
返信・引用
  5月連休には、明電舎のIPMATⅡ 87の試験を予定

87T、87F、87I、87Sの4要素の組合せで動作する。
(誤動作防止を考慮してのロジック)
全要素の試験が望ましい
   試験要領書、報告書の手直しが必要
 

UPS

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月22日(木)19時56分37秒
返信・引用
  パワコン制御電源用UPSを4台交換する。(固定別途)

TMEIC 500kW PCS用のUPS交換(現行機種ではUPS不要)
 

月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月21日(水)21時16分18秒
返信・引用
  月次点検につき合う。
GS-Cubが発錆腐食が進行。(14年経過)
   ここの設備は、20年周期で取替なので6年間維持出来るか?
 

耐電圧試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月21日(水)21時11分49秒
返信・引用
  労安法に基づき防具・保護具の耐電圧試験を行う  

遠方監視・制御回路を作成する

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 4月20日(火)19時58分5秒
返信・引用 編集済
  エネセーバーの入・切を遠方操作にて行う回路を作成する。

事前準備を怠ったので現場にてマークチューブを作成するミス。(時間ロス)

※ 昔のこと、電力入社の研修時代に6kV保護回路と再閉路回路作成が課題でであった。
   3人が1チームで作成するのだが、内1人のS君は高2で3種取得、後に1種まで取った強者だが回路設計を任せて、実技である配線作業はセンスが必要なので、私達が行う。
(頭脳班と肉体労働斑に分かれる。)

電力系の仕事を行うには図面の作成、実技を研修時代にさせられる。
 

/558