電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
DGR-5000KDを使ってみる
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月11日(金)12時34分34秒
返信・引用
保護継電器(MDG-A2V-RD)と模擬入力試験器(MDX-A)を組み合わせての試験を行ってみる。
30mAレンジがあるのでJEC規格の67リレーに直接入力出来るか。(当地方の電力会社のリレー整定は、I=2mA整定)
しばらくは、DGR-5000KDで遊ぶことが出来そう。
DGR-5000KD
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月10日(木)18時13分51秒
返信・引用
編集済
DGR-5000KDが届いたので触ってみる。
基本的に「基準」、「試験」を上手く使って電力リレーなどの試験を行う。
※ カウンターもオートリセットでないので、継電器動作時間と併せて復帰時間も測定出来る。
ある程度の保護継電器は、動作時間管理と復帰時間管理がメーカー試験成績書に記載されている。
周波数を除いたリレー試験が出来そう。
また、デジタル表示に併せて試験員の読取りバラツキは無くなりそうだが、デジタル娘が増殖する。
保護継電器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月 9日(水)23時46分10秒
返信・引用
編集済
OCR電流トリップリレーの試験においては
RX4744は不可、よってOCR-50Cが活躍する。
0.5級のBCT-50GKも所有であるが試験員の技術でこれで行う。
DGR-1000KDミリセコSTOP電圧が25V以上であったので特性を確認する。
RX4744はストップ電圧、aコン、bコンを選択可能であるが金額も5%程度であるので固定。 試験者が特性を事前に把握して業務を進める必要がある。
近計PHA-200Aを外付けミリセコとすればOK(完璧)である。
基本的にDGR-1000KDはSOG継電器試験専用機と考えるのが有効。
DGR、電力リレー、44、67Sなどを試験する場合は、DGRー5000KDを購入が一番。(注文してもなかなか届かない。)
更に高度な試験をする場合は、RX4744を追加購入する。(22kV、6kV試験におけるメリットはあまり無し。投資金額を考えると客先要望が必須。)
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月 9日(水)23時27分38秒
返信・引用
OCR-50CとTVD-1000Kを使った初めての絶縁耐力試験。
25年以上前に使った組み合わせ、コネクター接続他は便利である。 特殊試験を行わないのであればこれが一番。(電流計とこの前購入したスライダックはしばらく未活躍。リアクトル損失を考慮する1000mA以上になった時に考える)
誘導発電機の並列
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月 8日(火)19時34分3秒
返信・引用
編集済
誘導発電機の並列による電圧低下を測定する。
同期速度より若干高い速度で並列(52G ON)する。→ 電流は発電機定格の約5倍。
電圧低下は、波高値比較で約66%
流石に最近の系統連系条件としては同期発電機を設定される。(保守する上では誘導機が楽であるが同期機も扱う必要あり。FITにより発電所のリプレースが計画されているが系統条件の悪いところは同期機。
実効値レコーダー
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月 7日(月)21時08分37秒
返信・引用
編集済
高圧誘導電動機の起動電流と電圧降下を測定する。(現在は同期発電機884kWによる送電)
・リアクトル起動→コンドルファー始動器 に変更する。
6kV電流は、約150A 電力の柱上高圧過電流遮断器(末端短絡保護用)は225A整定。
※ 電圧降下は、発電機のため6000Vまで低下くする。
メモリーハイコーダーの購入
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月 6日(日)19時29分16秒
返信・引用
編集済
最近、負荷遮断試験をはじめとして過渡変化記録が必要な場合が多く、WTさんが購入を検討している。
最近の機種は、液晶も見やすく使いやすくなっている。
当方が一番最初に購入した機種が8808-50(高調波測定機能付き。 当然メーカー校正付き)であるが高調波電流、位相角が解るので流出、流入が解る。(測定依頼の業務も発生する。)
※ 最近はHIOKIの測定器が活躍する場合が多い。今後も新機種が本HPに登場予定です。
コピー機・複合機
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月 6日(日)08時42分47秒
返信・引用
WTさんが複合機を更新したとの事で自機のチェック。
ファックスが届くと 「印刷」 + 「ネットワーク内のパソコンフォルダーに転送」
パソコン内のFAXフォルダーは、「One drive」(無料)としているので、持ち運びのレッツノートにて同期されて、いつでも見る事が出来る。
※このシステムは10年以上前からMicrosoftが無償提供しているので、出張の多い業務においてもFAXは瞬時に確認出来る様にしている。
メール着信については、Gmailを使えば着信が瞬時に解る。
FAX、メールは忙しく動く試験員にとっては有効に活用して業務の効率化を図る。
負荷測定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月 5日(土)19時17分39秒
返信・引用
フリッカー補償装置設置箇所の電圧変動と負荷電流を測定する。
MR8870の実効値レコーダー機能を使う。
下手な記録装置より便利に使える。
昔の電気管理技術者(自主的に職を得ていた方)は電力測定記録装置、電圧、電流記録装置を持って省エネ提案、改善提案などをされていた。今は安いメモリーハイコーダーを使うと便利に記録が取れる。
フリッカー補償装置
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 8月 5日(土)19時08分58秒
返信・引用
編集済
短絡容量が6MVAしかない箇所の高圧受電設備。
負荷は巻線形誘導電動機(抵抗起動)、第三種電気主任技術者試験(機械)において多く出題されて2次入力、2次銅損、出力を求めていた。
この起動トルク特性に優れた 150kW IMが6台もある。(他はかご形のリアクトル起動も有り)
この様な負荷がある場合は、通称「電験三種」の勉強をしておいた苦労が実務において活躍する。