接地抵抗測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 7日(金)22時15分23秒
返信・引用
  今日は電圧降下法による接地抵抗測定を行う。  

CT2次負担

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 6日(木)20時56分43秒
返信・引用
  CT2次トリップ方式おいて、2次負担は、静止形OCRとDMMです。
明らかに容量が大きすぎます。
盤業者はS工業ですので基本的設計が出来ていない。どのような問題が起きるか、短絡事故が発生すれば明らかに。
 

太陽電池発電所のOVGR

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 5日(水)19時59分11秒
返信・引用
  あまり活躍することが無いOVGR(64G)

電力系統において地絡事故検出が継続されると、本来ならフィーダーF76Gが動作してF52トリップとなるが、地絡事故検出継続でB10Gが起動してフィーダー№1から順次地絡消滅まで動作させる。  更に継続で52S、52Pと関係バンクと止める。
  一般的にあり得ないが整定がシビアすぎて誤動作が発生する。(非接地系統における共振、対地静電容量の大きな系統では減衰時間が延びるなどの問題。昔の内燃機関による連系での整定は緩やかでした。)
 

月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 4日(火)21時21分28秒
返信・引用 編集済
  小水力発電所の月次点検
  細道を歩いて発電所にたどり着く。
毎月 負荷遮断を行い総合インターロックを確認する。
  FIT関連で来年には建物、水圧鉄管、水車、発電機他がリプレイスされる。

道路も新たに設置して工事車両が進入出来る。
 

本日からノーマルタイヤ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 3日(月)20時35分34秒
返信・引用 編集済
  4月に入り積雪は無くなるのでノーマルタイヤに替える。
ジャッキアップ、トルクレンチによるボルト締め付け、空気圧の調整など普段の業務に比べたら楽なので一で行う。
 

メモリーハイコーダーの整備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 2日(日)19時57分43秒
返信・引用
  閉店間近のエデオン本店にてBNC端子他を購入する。  

省令

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 2日(日)17時56分7秒
返信・引用
  省令 電技解釈 早わかりが出ていたのでフタバ書店で2冊購入する。
(事務所用、車載用)常に解釈を確認し、解らないときは電技担当の技術係長に問合せする。
 

太陽光PS解列

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 2日(日)08時33分57秒
返信・引用 編集済
  今週、来週と中国電力(株)江津S/Sの作業のため解列要請が来た。
中国電力においては、活線作業や潮流変動が大きくなる系統変更時は、PS停止を要請される。(保安協定書の記載事項)
保守管理不備や停止要請不備でFIT取り消し(売電単価縮小)にならないように注意する。

電力安全課担当官に聞いたが工事計画書と異なる太陽電池モジュール基礎を勝手に変更した事例があるとのこと。 今後、現地確認を検討とのこと。
 

メモリーハイコーダー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 1日(土)21時58分19秒
返信・引用
  MR8847Aの入出力ユニット

・アナログユニット8966 6個(12ch)
・任意波形発生ユニットU8793 1個(2ch)
※1個空きがあるので高圧ユニットでも入れるか。
  但し、、定期校正費用が増大する。
フル装備すると200万円近くなり、コンパクトメモリーハイコーダーの10倍程度になってします。 コンパクト機より使いやすい。出来れば水力の負荷遮断試験が出来ればと考える。
 

RX4744

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 4月 1日(土)10時49分7秒
返信・引用
  「ベクトル表示」画面にて線間電圧の演算値が出るようにファームウェアが更新された。
※ 出来れば「電圧/電流」画面にて演算値が表示されると助かる。
    線間電圧検出リレーの動作/復帰値試験にて有効。
 

/558