ケーブル絶縁診断 続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月26日(水)20時57分30秒
返信・引用 編集済
  1.ケーブルの切離し
2.シリコンクリーナーとベンジンにてストレスコーンを清掃
3.露出導体にビニール袋を被せる。
※青天のためガードは取らなかったが、電流も数秒でDC0.01μAに安定してしまう。
   ケーブル端末が貧弱(アサヒニュ-パット100? 0.06mg/cm2)、耐塩害形(碍子 0.35mg/cm2)に改修を提案する予定。
 

ケーブル絶縁診断

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月26日(水)20時48分58秒
返信・引用
  昨日は、入札で取ってしまった高圧ケーブルの3本の(各相5kV、10kV)試験を行う。  

発電機点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月19日(水)19時55分59秒
返信・引用 編集済
  今日は、内燃力発電所の点検
376kW、850kW と点検していくが1台無い。

オーバーホールのために移動用発電機が1107kWが稼動している。
リース料を聞くと大阪から持ってきて、設置工事をふくめて300万円超過。(H県)
発電機のリース料も200万円超過。

電力会社からは低圧受電、発電機の単独運転(発電機同士の並列は25にて行う。)
 

電力計測

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月17日(月)19時56分53秒
返信・引用
  デマンド制御可能かHIOKI クランプオンハイテスタ(3168)を設置する。
  持参機器3台を常に移動して稼動させている。
 

電流記録

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月17日(月)19時51分9秒
返信・引用 編集済
  負荷増設予定。
既設MCCBにて対応可能か確認の為 HIOKIデーターロガー(電流 3636)を設置する。
 

ケーブル絶縁診断

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月16日(日)21時56分10秒
返信・引用 編集済
  県浄水場(統括主任技術者事業場)のケーブル絶縁診断の入札があり落札してしまった。
(3社、明電舎他)
現地確認及び試験器、レコーダーのチェックを行う。
※ HIOKIのメモリーハイコーダーを使うと漏れ電流グラフの記録の整理がし易い。
   スケーリング設定を行い、記録後にカーソル移動で1分値、10分値のデータも直ぐデジタルで解る。(欠点、1,000,000.-以上してしまう。)
 

継電器試験&計器校正

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月12日(水)20時31分27秒
返信・引用 編集済
  今日は、電圧抑制付過電流継電器及び電圧継電器並びに励磁回路地絡継電器(4kΩ整定)の試験を行う。
その他、電力計、無効電力計、電力量計、同期検定装置の校正試験を行う。
SOUKOUのMK-300Kを持参にしなかったので、近計のマルチメーター(PHA-100)とNF三相出力試験(RX4763 ¥3,500,00.-)にて試験を行う。(高価なので試験はし易い。)
その他、6ダイヤル抵抗器、HIOKIのメモリーハイコーダー8841を使用する。
(C電力会社、発電機盤取替に伴う現地試験。各機器の単体試験は当然のこと、シーケンス全体の確認が行われる。工事責任者は全ての機器の特性を理解して、使用する試験機器を自在に使う必要がある。高圧需用設備の使用前自主検査と大きく異なる。)
 

現地下見

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月11日(火)20時13分41秒
返信・引用
  明日の発電所における試験業務の現場確認。
山奥とあって道路は凍結あり。
 

メモリーハイコーダー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月 8日(土)11時01分11秒
返信・引用
  発電所の負荷遮断の試験が出来るように要請があった。
・メモリーハイコーダーは準備済み。
・変換器(AC/DC、F/DC、DC/DC、ポテンショメータ/DC)借用
・圧力センサー、分流器他 借用

メモリーハイコーダーはケーブル診断の記録に使用できる。
HIOKIの8870は小形で安価で魅力であるが、大型機が追従性他の性能面で良いか。
※ 関西の電気管理技術者の方が使用されるのを見ていたら欲しくなってしまった。
 

月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月 5日(水)18時23分48秒
返信・引用
  今日は山間部の水力発電所他の月次点検。
早朝6時過ぎに出発して雪道を走りまわる。
 