Re: 高調波抑制試験器

 投稿者:ぽんぽん  投稿日:2011年 2月11日(金)12時41分38秒
返信・引用
  > No.552[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

こんにちわ!
早速、返信ありがとうございます。
三菱さんのサイトに資料がありました!自分で調べないで投稿しすいませんでした。
オシレータを使った重畳方法については、基本波との同期をとる方法であきらめました!
ダイオードを使えば、同期問題はクリアしますので、メーカーさんが管理値を出してくれればokですね。
何処かの〇子力発電所の主変保護、比率差動継電器の試験方法も、水抵抗とダイオードって聞いてますので
高い測定器を使えばok!ってのは疑問が残ります。
個人的には、人がやらない方法で、簡単に同等のレベルを出す事に悦びを感じてます。
 

Re: 高調波抑制試験器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 2月11日(金)09時14分13秒
返信・引用 編集済
  > No.551[元記事へ]

ぽんぽんさん おはようございます。

比率差動継電器も第二高調波抑制試験は昔から半波整流を流していましたが、お金持ちの財団さんや電力、メーカーさんは(株)エヌエフ回路設計ブロックのREX4722(税別 2,500,000.-)を使用されていました。東京の管理技術者さんは3人が各1台購入して3台組み合わせての試験をするようにしたと風の噂を聞きました。

最新の三菱電機(株)MELPR-DASHに載っています試験回路と第2高調波成分比が記載されています取扱説明書の一部を載せてみます。
原始的(原理的)な試験方法が勉強になって良いのではないでしょうか、半波は突入電流に形状上が似ていて、第2高調波成分が多いので旨くこの試験に採用されたのではないでしょうか。

お金が余っていれば250万円の試験器を購入しますが、ダイオードと直流電流計があれば試験できますので、つい技術的方法(安価)?を行います。
 

Re: 高調波抑制試験器

 投稿者:ぽんぽん  投稿日:2011年 2月11日(金)06時52分6秒
返信・引用
  > No.550[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

おはようございます!
変圧器の内部故障検出に使われる、変圧器用比率差動継電器は第二高調波抑制が
ほとんどのメーカーの製品に使われています。
昔の試験回路には、半波整流を基本波に+して流す回路が載っていましたが
最近の取説の試験回路は、f1+f2 って書いてあるだけです。
高価な試験器だと簡単な事でしょうが、個人ではとても手が出せる金額ではありません!
昔、低周波発信器とオーディオアンプでf2を作ればいいのかな?って 検討した事があります!
最近やった、比率差動継電器も第二高調波抑制試験は省略しました。
半波整流を流した場合の、含有率計算ってどうだったかな?? 20年以上前にやった事あるけど
忘れちゃいました。
 

高調波抑制試験器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 2月 9日(水)20時38分54秒
返信・引用 編集済
  ・今日は夕方時間が空いたので試験ボックスを作成する。
  昔から突入電流による誤動作防止のために第2高調波をの含有率によって継電器をロックする比率作動継電器があったが、最近は過電流継電器にも採用されるケースがある。

・ダイオードをボックス内に収納して、直流電流計を繋ぎ易いようにする。
・スライダックにより電流をダイオードに流す場合は問題ないが、容量の小さな試験器の場合には簡単に試験容量オーバーになってしまうので、反対方向の電流も流れるように回路構成を組めるようにした。
 

過電流継電器の動作

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 2月 8日(火)21時03分32秒
返信・引用
  ・選任需要家(2600kW)で過電流継電器(限時要素)が動作。
  51Rは240Aにて動作するように整定してあるので、仕方がないか。
※ 瞬時要素他も見直しが必要!(末端2相短絡検出の適否を検討。)
 

電力会社の停電

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 2月 8日(火)20時58分47秒
返信・引用
  ・月次点検を終え需要家を後にすると、信号機他の周囲が停電。

戻ってみると、全負荷を発電機にて送電できるようにしているので普段と変わりなく電気が点いているが、周囲の『はるやま』他は停電中。
 

月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 2月 4日(金)21時25分24秒
返信・引用
  今年は雪が多いせいかキュービクルの扉を開けるために雪かきが必要。
購入したスコップが活躍する。
 

E-PAS 開放不能

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 2月 1日(火)19時32分38秒
返信・引用
  同業者のIさん(D1)の需要家
・M菱電機(株)のE-PASがSOGによるトリップ不能
・引き紐による開放操作も不能
  ※ 気温0℃位だか切れてくれないと困る。
  (電気管理技術者の商売的には不具合もないと繁盛しない。)

このE-PAS(2008.7~2009.4)については、絶縁低下の恐れがあるとのことでリコール対象。(VTのリコールとは機種が異なる。)
※ 対象製造期間が異なるので、メーカーに障害内容を連絡中。追って回答?
 

設備更新の打ち合わせ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 1月28日(金)18時00分23秒
返信・引用
  今日は、メーカーさんに設備更新の見積もり依頼。
(2日前にもH県特高需要家でお会いしたメンバー)

・機器は40年経過して発錆、漏油が進行中。
・海岸沿いはGISが塩害対策上有利。
 

続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 1月27日(木)18時17分22秒
返信・引用 編集済
  ・オシロ出力を繋いで動作をみる。

・これから電圧抑制付きの過電流継電器の試験を行う準備
  三相保護なので自作切替スイッチ使用。

その他、ファンクションジェネレーターにて速度継電器の試験、6ダイヤル抵抗器で64Dの試験。
 