工場見学

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月13日(金)20時50分53秒
返信・引用
  光商工(株)[茨城県]にて工場見学をさせて貰う。
非接地系の保護を得意とするメーカーで病院の手術室の低圧非接地、高圧非接地保護装置を得意とする。
  このメーカーは、零相検出信号をアクティブローパルスとして多回路地絡方向継電器に送る特異な設計。

[地絡試験見学]
  ・高圧ケーブルにピンホールを開けておいての地絡試験を見学。(写真)
  ・東電より6.6kV受電 6.6/6.6kV 500kVA 絶縁トランスにより東電側と絶縁。
  ・対地静電容量は、0.4μFを設定。
  ・地絡保護動作時間は、3(S)に設定。(地絡アーク見学のため)

翌日は、日光東照宮&華厳の滝見学。
 

空港施設の年次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月13日(金)20時24分23秒
返信・引用
  先日は、空港施設の年次点検を夜間に行う。
ホテルにて報告書作成、短時間の睡眠後、羽田に向けて出発する。
 

AS絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月 5日(木)22時41分47秒
返信・引用 編集済
  9電管内の発電所に収めるASの絶縁耐力試験を急遽要請される。(H県にて18時より)
PSと電力との取りきめで絶縁耐力試験記録の提出が必要との事で工場にて試験を行う。
ひょっとしてAS仕入費用より試験費用が高くなったり!(校正証明書要)
プラントメーカーさんは信用が大事なのでしょうがないか。

JEC耐電圧では無く、省令に定める絶縁耐力試験   保護装置が無いので漏れは、1mAでした。
 

水力立入検査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月 2日(月)21時05分37秒
返信・引用
  今日は早朝より夕方まで水力発電所の立入検査

急峻な山を下って取水堰に向かい、真っ暗な導水路トンネルを歩く。(抜水中)
発電所を検査して、午後より書類審査を夕方まで行う。
※ 電気及びダム・水路があるので検査も長時間となる。
 

所属団体での総会と発電機点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 5月30日(金)21時09分8秒
返信・引用 編集済
  昨日は総会が行われたが移動による疲れが出る

今日は早朝より市内から山奥に走り、水力発電所の同期発電機(ブラシレス)の点検整備を見る。
ベアリング交換、ローター各部の異常の有無を見る。異常箇所等の補修も行う。
※この発電機はスペイン製でJEC2130に定める耐電圧試験(6600×2+1000=14,200V)を依頼されて工場試験を行った経緯がある。(875kVA発電機の充電電流は715mAでした)
 

今日のディナー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 5月28日(水)21時28分38秒
返信・引用
  今日は大阪のお客様とディナーを行う。
電設工業組合様、S三菱電機販売様の案内看板もあり。
 

電設工業展

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 5月28日(水)21時23分2秒
返信・引用
  今日はインテックス大阪にて電設工業展がスタート

SOUKOUブースにお邪魔して太陽光発電設備対応の3Φ電圧、周波数継電器の新発売試験器を触って模擬試験を行う。(600V対応)
 

続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 5月26日(月)22時23分29秒
返信・引用 編集済
  試験方法は、三相電圧、電流を定常値から急変値に可変。
基本波(60Hz)は当然のこと
  これに任意の高調波(当所は1ch 136Hz)の電圧、電流を重畳する。(高調波を急変)

試験方法は理解出来るが出来る試験器は無し。(高価な試験器でも正数次の電流重畳のみであるので試験不可)
単独検出させるサセプタンス値と高調波値(電圧、電流値)の印加値が理解出来ていない。
   この試験は、メーカーに任せるのが無難。
 

単独運転検出装置点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 5月26日(月)22時15分39秒
返信・引用 編集済
  今日は日新電機製の単独運転検出装置のメーカー点検(京都より)
・受動的方式:電圧位相跳躍検出(急変開始位相の試験器有り)
・能動的方式:次数間高調波注入方式

この試験器(CMC256-6 OMICRON)は、位相跳躍が出来るのは当然。
検出3相電圧、電流出力(60Hz)に任意の高調波を重畳出来る。(当然、急変も可)
海外製で700万円程度とのこと。
 

人工地絡試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 5月22日(木)18時43分25秒
返信・引用 編集済
  人工地絡試験は、各電力会社、支店、電力所によって試験方法が異なる。

固定抵抗による人工地絡試験を行い、特性はパソコンにて行われた。
(水抵抗による地絡抵抗値調整より簡単、短時間試験ではある。)

試験会社に聞くと当地方の特高需要家ではあまり行われていないようである。(当方が人工地絡試験を行う場合もサービスで行った場合と熱心な電気主任技術者さんに提案して行ったくらい。)
※ 試験は、何時でも出来るように試験用変圧器の整備と塗りかえ塗装を行った。

【バンク特性算出】
私が行うバンク特性算出方法
・電力より提示のあった64V1(地絡過電圧継電器:67ストッパー用)の整定値、検出抵抗値(6,000Ω)、GPT3次制限抵抗値により母線特性表が作成できる。
・整定検討箇所のSOGダイヤル値
  ・0.2A、2%整定時の検出抵抗、位相角も容易に算出できる。

個人でもバンク特性が計算できるので、電力グループの試験会社においてはPCにて容易に特性の算出が出来て、グラフまで印刷していた。
※ 来月は、光商工株式会社(茨城県古川市下大野町)にお邪魔して高圧人工地絡試験装置による人工地絡試験を研修させて頂く。(非接地系を扱う電気管理技術者の基礎となる部分である。)
  電力時代に後輩の高校時代のノートを見せて貰ったらGVT3次制限抵抗値を高圧スター1次中性点抵抗値に換算する計算式を解りやすく纏めていた。(M江工業、T永先生? → 電気管理技術者)
 