発電機盤のチェック

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月 4日(木)16時59分12秒
返信・引用
  発電機盤にモーターリング防止のために逆電力継電器の取付を計画。
VT2次、CT2次の電流、電圧ベクトルを確認する。逆電力継電器の位相特性を考えて配線しなくては!

使用機器:HIOKI 3268 クランプ位相差計。
 

日本国内で使われる海外製品

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月 2日(火)19時35分6秒
返信・引用
  イニシャルコストの安い海外製品が特高の場合には使われるケースがある。

1.GCB(Merlin Gerin)22kV
    動作時の音がうるさく、蓄勢時の音が機器が壊れるかと思うような音!
    遮断時間は、5Hz

2.Ls(DS)の操作、機器接地の操作も説明書を見ながら!

※ I風力発電所も同一電気工事業者、同じメーカーのスイッチギャーが納められている。
 

マルチメーター

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 8月 1日(月)20時46分58秒
返信・引用
  マルチメーターではFLUKEが有名でメーカー試験員の方などに多く使用されている。
最近は精度(確度)の追求をせずに(?)使いやすさなどの方向に!

これからはベンチではよく使われていたAgilentのマルチメーターか?
精度も良く(値引きは少ない)、各メーカーさんも移行してるところがあるみたい!
スタイルも良いので機会があれば使ってみたい。
 

電磁接触器より異常音

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 7月30日(土)00時08分4秒
返信・引用 編集済
  受託事業所の電磁接触器より異常音!
気になるので盤内にあったMCと取替してみると、同じように異常音。
《事前にチェックすれば良かった》
お客さんに了解を得てMCを電材屋さんに注文する。

税理士さんから日計表が提出されていないとTELが有り。
通帳の写し、日計表、新規ローンの返済表他 1~6月分までまとめて届ける。
 

特高化の打合せ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 7月28日(木)21時33分52秒
返信・引用 編集済
  負荷設備の増えるお客さんで契約電力も2,000kWを超過する。
電気料金を考慮すると同じ会社の3工場をまとめて(計5MW)特高化すると電気料金が安くなる。

昨日の打合せで電気工事会社に受電申込書、特別高圧技術用件適合検討書、単線結線図の作成を頼まれる。
※ とりあえず簡単に作成してメールで送ったところ。

・INV機器が多く、低圧側にコンデンサ、アクティブフィルターの設置が行われている特高化計画の工場の高調波検討書作成も頼まれる。
今年末にも機器増設があるとのことで2台の変圧器を使って多パルス化を行うとのこと。
コンデンサーによる流出電流の計算は何回か行ったが、アクティブフィルターと多パルス化の計算は未経験。
管理技術者を続けるためにも多パルス化の高調波検討が出来るようにする。
(とりあえず高調波抑制対策技術指針と睨めっこでこの工場の検討書8枚を作る。)
 

UPS故障

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 7月28日(木)21時13分5秒
返信・引用
  昨日、パソコンコンセントに電圧が来ないとの連絡があり、本日宿泊先のホテルから向かう。
調べるとUPSから焦げ臭いにおい、REC→INV表示ランプ消灯。バイパスランプも消灯。
UPSを飛ばして給電できるように配線変更。
※ 新品購入が一番手っ取り早い!
 

電力測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 7月27日(水)21時45分45秒
返信・引用 編集済
  選任需要家に測定器を取り付けする。

有効電力、無効電力測定のため測定器を取り付けする。(HIOKI)
 同上機器でも電圧、電流も計測するがミニロガーを追加する。

55の設定も疑問符?

現状把握のために測定器の設置。
当地方の電力さんは大口需要家サービスのためにHIOKI測定器を大量に購入して測定サービスを行っているが、こちらは個人事業主のために電力測定器は4台、メモリハイコーダ-2台、電源品質アナライザー2台、各要素のロガー数台、3回路リークロガー2台、その他機器で需要家サービスに努める。

トラブル対応時の現状把握には測定が必要!
電気管理において継電器他の試験器も必要ですが、電力、高調波、ΔV10などの測定も管理精度を上げるためには必要。

HIOKI機器は設定や読み込みにPCが必要な場合が多いため、管理技術者に使いやすい機器がSOUKOUから販売されています。
 

周波数継電器の取替

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 7月26日(火)17時53分48秒
返信・引用 編集済
  今日のお昼に95(周波数継電器)が届く。(納期約3ヶ月かかる)

3月の定期点検による停電作業を終えて、並列しようとすると95Hが動作しっぱなしになる故障。(発電所の継電器故障では、95の故障が多い)

※ ここの発電機は誘導形なので自己励磁による異常電圧・周波数の発生から所内及び配電線に繋がる機器を保護するために設置している。(誘導電動機と同じ)

今年から売電WHのみから買電WHを設置したので(小水力について国から電力会社への指導)、モーターリングによる最大電力発生(基本料金)を押さえるために逆電力継電器の取付を提案する予定。

写真上 取替後(95 左下)
写真下 取替前(95 左下)
 

Re: 今日の定期点検の不具合

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 7月26日(火)17時43分23秒
返信・引用
  > No.693[元記事へ]

【SVRについて】

受託事業所(小水力PS)の近くにあるSVRを写してみました。

このSVRも発電所の潮流により誤動作したことがあり。
 

キュービクル式高圧受電設備を安全に使用

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 7月25日(月)18時45分54秒
返信・引用
  JEMAからもパンフレットが発行されている事例の現場

・設置場所はビルの屋上
・ゲタ基礎の上にキュービクル
・キュービクル底板にはパンチング穴が開いている。

雨水、湿気による事故要因がある現場!
パンチング穴は全て塞ぎ、雨水、湿気の侵入を防ぐ。(事故時に困るのは自分!)
 