先日の点検で投入不能発生

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 5月16日(水)20時21分37秒
返信・引用
  先日の点検で投入不能が起こる。
流石にMITSUBISHI Aタイプは古くなった。
   現行のDタイプに更新して貰う。
 

3300V電磁接触器の不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 5月10日(木)22時42分3秒
返信・引用
  3300V 150kW 抵抗起動の巻線形誘導電動機

・高圧モーターが動かないと連絡があるが、航空局の立会点検のため直ぐに動けない。
  しばらく電話にて故障の様相などをやりとりして、電磁接触器が投入しないみたい。
  信頼のおける工事業者(担当者)に連絡を取って貰う。
  高圧及びシーケンスが解るプロ!

・当方の仕事が片付き現場に入ると原因が解り修理中。(約5時間)
  原因は TOSHIBA 電磁接触器 3300V150A 2kA の投入コイルの整流器配線の断線。
  ここは中古の抵抗起動用の高圧盤ですが、図面が無い。
  実際に盤設計や盤組立(シーケンス配線)を行った人間で無いと直せないのでは?
  管理技術者より信頼できる工事業者が有利なトラブルと思われます。
 

Re: 仕事募集

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 5月10日(木)22時24分2秒
返信・引用
  > No.868[元記事へ]

電気やさんへのお返事です。

御連絡有り難うございます。
私は西日本で仕事を行っており最も東で長野県(関電、企業局)の水力発電所です。
元請けさんは北海道から沖縄まで

残念ですが東京の方では水力発電所も無いので、仕事で行くことは無いと思います。
 

仕事募集

 投稿者:電気やメール  投稿日:2012年 5月10日(木)11時15分57秒
返信・引用
  当方電気やしていますが、実は3種持ちで、超高層の電気担当、設備設計等していました。場所は東京です。点検等お手伝い等ありましたら連絡お待ちしております。  

今日も日常巡視点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 5月 9日(水)21時42分54秒
返信・引用
  今日も数をこなすために、山奥の小水力発電所に7時過ぎには到着。
・零相電圧計を見るとデマンドが650Vを指示している。(20%地絡)
  ※計器は100%で3,300Vを指示するように作られています。
  遮断器他のトリップは無し! 蛇が接触してそのまま逃げた感じです。

・27の円板を動かして接点させる、52、65、21トリップ   86に至ることを確認する。  シーケンス動作が良好なことを確認して21「開」、65「開」にて回転数を上昇させる。誘導発電機なので定格回転速度付近で52「投入」する。
※ 発電設備は回転機器なので定期的な動作確認が重要。(大量の水を使うので公衆災害の恐れもある。)
需要設備は静止機器なので適当でOK! 困ったら電力会社のCBが動作してくれる。(停電のみ)  毎月、水力発電所を継電器動作で停止させて、運転にて設備確認。

次のお客さんのところには8時過ぎに到着。
 

続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 5月 4日(金)22時26分50秒
返信・引用
  特高に使うMITSUBISHIの高調波抑制付きの51他
  試験器はSOUKOUの50G (今日は雨天のため壊れても良い予備器)

VCBの真空度試験、接点接触抵抗測定他を行う。

雨が強くなり、開極・閉極時間、最低投入・開放電圧測定は中止する。

※ 接点消耗量の確認とワイプ測定は行うことが出来た。
 

昨日も定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 5月 4日(金)22時21分11秒
返信・引用
  22kV受電設備の定期点検及び関連工事が2件

・作業引き継ぎ前の打合せを行う。
・絶縁抵抗測定を行う。

メンバーは電気試験業務に積極的に取り組む人を集める。
各機器に精通して、異常の有無を判断できるメンバー!
理論は、60歳を目前に1種合格者他の精鋭です。
 

今日も定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 5月 2日(水)22時29分43秒
返信・引用 編集済
  今日は雨天の中、22kV受電設備の定期点検。
MITSUBISHI メルプロダッシュ リレー他の継電器試験を行う。
 

CB動作表示?

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 5月 1日(火)22時07分21秒
返信・引用 編集済
  今日は選任事業所の定期点検
・継電器試験のため制御回路に電圧を印加する。
・CBの電動による開閉操作が不能(本体の操作はOK)
・本体の入切表示と制御回路によるランプ表示が異なる。

本体のaコン、bコンのパレットスイッチ、リミットスイッチを動かすロッドの根元部分が折損。
 

市木配電塔を超えて

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2012年 4月27日(金)21時58分58秒
返信・引用
  ここのあたりは中国山地の中央部で電力需要密度が低い、66kV(77kV)クラスの変電所を作るほどの設備投資が出来ない。22kV特別配電線を利用して、配電塔を作り、6.6kV供給している。

トランスの絶縁耐力試験を自作試験器にて行う。(接続コード、トランスはSOUKOU製を使う)
 