【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


帰宅後の作業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月27日(木)21時06分31秒
返信・引用
  今日は空港施設ほかの点検を行う。
帰ってからは切替スイッチボックスを作る。
※ 目的:直流電圧をDC110V→70Vのように急変させたい。ACVはDGR-3100CVKで可能。

MITSUBISHI  VAR-6A を今度、設置するので前もって設定を行う。
(金額は定価228,000.- 税別)
 

今日の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月27日(木)18時45分52秒
返信・引用
  直流電源盤のBatt 液面低下  

先日の継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月26日(水)15時55分17秒
返信・引用
  先日行った87Gと95Lの試験風景です。

両継電器とも電源に附属箱があってDC110Vを降圧していますので、そのまま印加するとリレー焼損。そのためリレーテストプラグを使っての試験が便利です。

87Gは発電機地絡保護が目的で設置されたリレーですが、試験結果は不良。
たぶん電源回路が破損。
 

今日は発電所の継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月24日(月)20時44分13秒
返信・引用
  今日は、66kV Bus 停止も行う。
停止後の『作業用接地』の取付を応援する。

今まで超高圧の作業用接地の取付も幾度も行っているが、6.6kV用の市販の作業用接地のケーブルが太くて柔らかさが無く作業用効率が悪い。
どうしても自作品を使う。
機器メーカーには、(株)砂﨑製作所や昭和特殊電機
 

定期点検シーズン

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月23日(日)17時56分15秒
返信・引用
  ここのところ定期点検シ-ズン!
早朝より休日無しで働く。(往復200km 4時間は車移動)
 

逆電力継電器の取付

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月22日(土)16時42分27秒
返信・引用 編集済
  発電所にて逆電力継電器を取り付ける。
※ 連系用の逆潮流防止ではなく、モータリング防止目的の逆電力継電器。

【確認試験】
・工事完了後に並列させてからガバナを閉側にし、徐々に発電出力を減少させる。
  モーターリング発生で逆電力を検出(検出ランプ点滅)、整定動作時間後に86(最終遮断)動作。  30F(67P)確認、21閉、65閉、52Gトリップ 動作を確認する。

※ 実際に配線作業を行うとなると潮流のベクトルを考えて結線図の作成を行う。
   電動ドライバ、圧着ペンチ、ストリッパーを活用したので確認試験を含めて1時間で工事完了。
 

直流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月21日(金)19時15分13秒
返信・引用
  試験報告書他の準備を行っていたら、NTTクレドの22kVケーブルの試験が決まる。
早速、試験器チェックと充電を行う。
 

逆電力継電器の調整

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月21日(金)19時03分58秒
返信・引用
  注文していた逆電力継電器(K2WR-R-R2)が納期3ヶ月で入ってきた。

最初に電流調整用可変抵抗器を目標電流に調整する。
※ 明日は予定がないので発電所に設置に行くか!
 

試験ケーブルの整備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月19日(水)21時40分48秒
返信・引用
  電気回路ごとに電線色分けが大手メーカー盤では行われるが、試験回路作成においても便利なので整備する。

・VT2次回路:赤
・CT2次回路:黒
・交流回路:黄
・直流回路:青

試験屋さんは常に道具の整備を行う必要があります。(鰐口クリップが痛んだら交換etc)
 

設備改修

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年10月19日(水)21時34分21秒
返信・引用
  受電柱上の腕金の発錆腐食(もうすぐ切断)、PAS2次KICも熔損、ブラケットのボルト切断

流石に限界なので1年ぶりに会った社長に改修を頼み、工事業者に見積もりを頼む。
※ 工事業者も悪い設備も見慣れているので、あまり驚きもせずに『また、通りかかりに見ておくとのこと。』
PAS(SOG)があるので波及にはならない。
 

/558