電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
絶縁トランス
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月18日(火)18時22分55秒
返信・引用
編集済
試験に使う絶縁トランス箱を作成する。(作成時間約30分)
現在の所有が200/200V 2kVA 2台
100/100V 1kVA 1台
100/100V 0.75kVA 1台
今回、 100/100V 0.5kVA 1台を作る。
商用電源を対地間に印加する場合や比率差動継電器に逆方向に電流を流す場合など、漏電や短絡させないようにする。年齢とともに容量より軽いのを好む。
試験業務を行うには、常に試験機器類の整備が必要です。
委託先の瞬時漏電調査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月18日(火)18時17分22秒
返信・引用
委託先の需要家で、1~2日に1回(4~8秒)の漏電が発生する。
放っておけないのでリークロガーにて調査すると、1回でエレベータ回路と判明。
エレベーターの保守管理会社にTEL、すぐ来て貰い調査する。
・常時漏電ではないので絶縁抵抗値もOK
・対地間にあるフィルター回路の可能性もあるとのこと。
※ 制御系には絶縁トランスが入っているみたい。
エレベーターの制御系は専門家でないと盤の点検も難しい。
試験器改造
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月17日(月)16時44分25秒
返信・引用
位相測定の基準相を相電圧(A相、赤相、R相 電力会社によって異なる。)にしたいために、三相電圧の中性点(N)を引出て端子を設ける。
パネル表面が純正から大きく変わっている機器です。
メルプロ試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月16日(日)20時42分39秒
返信・引用
編集済
本線、予備線のある需要家で機能的2重化。
よって不足電力リレーがある。
年末には完全2重化のお客さんの試験。
※ 詳細はガイドライン、電技解釈参照
今日も定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月15日(土)23時01分19秒
返信・引用
・今日も引き続き定期点検
今日でホテルも3連泊。
日新電機製のスイッチギヤー、メーカー技術員も京都から来られている。
明日は系統連係保護継電器試験(メルプロダッシュ)を行う。 常用発電機へのトリップ信号、トリップ用TTロックが必要。
今日は定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月14日(金)17時35分54秒
返信・引用
今日は某病院の定期点検を実施。
・計器校正、継電器試験、シーケンステスト、接地抵抗、絶縁抵抗を実施。
仕事が終わり盤屋さんにお邪魔。
・工場で使っていた試験器の更新に伴い、破棄する試験器を頂く。
今日は電気主任技術者?
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月13日(木)23時12分46秒
返信・引用
編集済
1.今日は選任事業所に取り付けていたHIOKIの記録計を外す。
2.特高需要家の監視盤の横に電力監視盤(HIOKI、PC他)を設置して、三菱22kV用VCBのリフター収納用の建屋を設置する。
金額も○百万円と立派な施設を提案して、建設業者他と打合せを進める。
久しぶりに電気管理技術者
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月12日(水)21時12分7秒
返信・引用
今月は保護継電器試験が主たる業務となっている。
久しぶりに電気管理技術者を行う。
キュービクル(Cub)を覗くと取引用計器のケーブルがPPホルダーに落下(接触)している。
絶縁は良いが高湿度になると地絡の要因となる。
電力会社に直させても良いが、当方の時間の無駄が生じるので自分で手直し。
今月は定期点検業務、試験業務で大忙し、少ない日時で月次点検を行う。
K発電所の試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月11日(火)20時22分40秒
返信・引用
編集済
上流のK発電所に移動して試験を行う。
逆電力(モータリング)、短絡方向(電力側短絡)を検出するリレーの試験を行う。
T87修理完了
投稿者:
アルハイ
投稿日:2011年10月11日(火)20時10分48秒
返信・引用
本日、T87が東芝府中事業所から修理されて戻ってきた。
よって、66kV送電線(鉄塔)を改修した後の試充電(常規対地電圧、10min)を延期していたが、本日実施した。
T87もOK
《前のページ
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
次のページ》
以上は、新着順4831番目から4840番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順