早朝より長距離を走る

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 4月20日(水)21時06分13秒
返信・引用
  今日は5時出発で宝塚の某工場、SOUKOU本社、N県O発電所に入る

懐かしいK西電力 会社のマークは「VーA」、通称「キスマーク」
福島のように供給地域外に施設されている発電所

★ 既設ダムを利用してサイフォン配管→マイクロタービン水車
  大きなエネルギー源は開発済みなので、余剰水を利用しての新開発(RPS法適用水力)

 

明日のドライブ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 4月19日(火)20時06分51秒
返信・引用
  明日は、O阪 → S賀 → N野 と走る。
O阪では55制御装置の納品予定。
有名なSOUKOUに時間があったら寄りたいと!

N野では水力発電所の無水試験一式を行う予定。(ここも黒四と同じように水利権を持つK電力の現場)
 

忙しい4月から5月

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 4月18日(月)21時28分53秒
返信・引用 編集済
  今月は明後日からK電現場に出向く。(N野県にてRPS法対象のPS新設)

ここのところ、デスクトップPC不具合で再インストールを行い、WIN7も安定性のあるプロにする。またofficeも2010へ、

現場や出張で使うノートもパナのW8をCF-S10(限定版のブラック)に変更。
WIN7(64ビット)、メモリ8GB は非常に快適!

5月連休は休み無し(S県、H県、O府を飛び廻る)
5月下旬には特高系の使用前検査、総会、空港点検と忙しい。

H安協会さんも人事異動があり、支所長さんが訪問される。
西の方は本部勤務経験者の方が2人、若いし優秀な方ですのでいずれ支部長さんに!

組織は違っても頑張っておられる方が正当な評価を受けているのでしょう。
当地方の電力安全課の人事異動があり、課長補佐I殿が原子力へ
今度の安全管理審査は心の中ではやりやすいと思う私でした。(5月には移動が!)
 

コンデンサ不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 4月 7日(木)20時50分2秒
返信・引用 編集済
  同業者のU兄さんの需要家のパワーヒューズが溶断するとのこと。

コンデンサの放電抵抗を調べたら
R-SΦ:11MΩ、S-TΦ:11MΩ,T-RΦ:0MΩ(不良)
※ 不良が解ったので、静電容量測定は省略。

ヒューズを使って試充電で不良箇所を調べていたら、高価な限流ヒューズを何本も使用してします。
※ 滅多にないトラブルですが、マルチメーターとメガーがあれば探査、調査可能。

今日は、某発電所からSA(サージアブソーバー)、SC(進相コンデンサ)の絶縁抵抗、静電容量が計れないかとの質問。(発注して貰えればOKと回答)
また、計器用変成器の変成比を調べて貰えるかとの事。(極性試験、変性比 OKと回答)
※ 多分、立入検査時に某監督官に立派な保安規程(本に載っている様な沢山の試験項目)が作ってあったので指摘されたようです。
 

制御電源装置の改修

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 4月 7日(木)20時35分16秒
返信・引用
  昨日は大山を越えて発電所に向かう。
制御電源に無停電電源装置を使用していたが不良となったので架台ごとの取替。
コンクリートドリルで穴を開けて、ホールアンカを撃ちこむ。
端子台、コンセントの取り付けのため、ドリルで穴を開けてタップを切る。

作業責任者は元電力OBさん、電力マンや管理技術者にしても作業が出来て初めて監督立会が出来る条件となる。
 

木曽川水系

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 3月31日(木)23時31分34秒
返信・引用 編集済
  今日は、木曽川水系の発電所の現地試験を依頼される。
変圧器、VT、CTの極性試験、負担測定、継電器試験、計器校正、タイマー試験、各種シーケンス 他 (5日間程度)

元の職場のK電現場、研修期間中の同期の者がいれば仕事がしやすい。水力変電コースで160人が入社していたので同じクラスで研修を1年した者でないと難しいか。
 

充電器改造

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 3月31日(木)23時25分33秒
返信・引用
  急速冷凍用のエンジン装置の充電器が壊れる。
ヤンマーさんによると100万円くらい費用がかかるとのこと。
(24V 10A 均等充電機能あり。)

制御盤などの使用するパワーサプライにて改造してあげる。
(マキタのドリル、圧着ペンチ、ワイヤストリッパー、その他 滅多に使わない工具を持てくる。)機器代は2万円以下
 

66kV特高化工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 3月31日(木)23時18分58秒
返信・引用
  工事の進捗状況の調査。
66kV設備は電技に基づき、5m以上の高さに、充電部までの距離は6m以上。
(計測を行い記録を作成。通達:外観検査項目。)
・C-GISなので1面で全ての機器が収納、2面を電力のVCTが占める。

 

商用車の走行距離も伸びる

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 3月29日(火)22時16分28秒
返信・引用
  夕方になりH県に向けて走るが県境ではまだ残雪がある。
走り廻ると商用車も走行距離が伸びる。
 

継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年 3月26日(土)22時35分57秒
返信・引用
  低周波誘導炉用過電流継電器が動かないので試験を行う。

駆動用磁石、制動磁石に鉄粉がくっついているので円盤との空間が無く、動作及び復帰しない。
エアーブロー、刷毛、筆を使って清掃を行い何とか動くように直す。

その後の確認
・限時要素 動作値測定
・時間測定(限時特性)
・動作表示器(ターゲット)の動作電流値を測定
・絶縁抵抗測定
・シーケンステスト
 