Re: アルハイさまへご質問 電圧要素の直列加算の限度

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月21日(木)20時55分49秒
返信・引用
  > No.5473[元記事へ]

フルマイさんへのお返事です。

エヌエフ金田さん情報

・RX4744の耐電圧が連続300Vとのこと

  250V×4直列=1000V  (2~3秒程度に納めて欲しいとのこと)
     実験をしていないので正確なことは言えないので自己責任で!

メーカーの考えを載せてもみました。
  
 

Re: シースアースの接地抵抗

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月21日(木)20時43分15秒
返信・引用 編集済
  電気管理初心者さんへのお返事です。

高圧ケーブルのシースアースは一般的にA種接地に接続される場合が多いです。

目的は、ケーブルの地絡事故検出など(非接地系統は地絡電流が小さいので直接接地のように誘導を考えなくても良い!)地絡電流を流す。

シース接地無しで静電容量大小によって、3kV近い電圧が発生して放電、焼損例もあります。

電技解釈では?
ケーブルに接触などによる危険回避の目的で決まっているかな?

・電技解釈 第67条   低高圧の架空電線路の架空ケーブル   D種接地工事
・電技解釈 第86条   特別高圧架空電線路の架空ケーブル   D種接地工事
・電技解釈 第111条  高圧の屋測電線路のケーブル         A種接地工事
・電技解釈 第114条  高圧屋上電線路のケーブル           D種接地工事
・電技解釈 第117条  高圧架空引込線のケーブル           D種接地工事
・電技解釈 第120条  地中電線路のケーブル
                                直埋、管路、暗きょ等   D種接地工事
                          状況によれば接地線不要か?
  色々ケースで接地線の接続も変わります!
    架空配電線路など広範囲では10Ω出すのは厳しい
        100Ωだと何とかなるか

  メッシュ接地による等電位(歩幅電圧   絶縁電線不要)など
   IEC規格も取り入れられている    電力安全課にも聞いてみます。
 

アルハイさまへご質問 電圧要素の直列加算の限度

 投稿者:フルマイ  投稿日:2021年10月21日(木)09時48分4秒
返信・引用
  いつも楽しく拝見させていただいております。

ちょっとご意見を伺いたいのですが、
V4I4の電圧要素の直列加算による使用において、
どの程度までの電圧を出力できるでしょうか?

250Vレンジを4つ、同相で加算するとその両端は1,000Vにはなりますが、
そこまで使って良いものでしょうか?

ご意見伺いたいです。
 

シースアースの接地抵抗

 投稿者:電気管理初心者メール  投稿日:2021年10月21日(木)09時39分30秒
返信・引用
  お世話になります いつも、お礼遅くなり申し訳ございません。 強反限時の件、とても参考になりました ありがとうございました そして、また初心者質問です すみません 高圧設備の引き込みのケーブルのシースアースの接地抵抗はA種なのでしょうか? すみません 超初心者で、意外に調べずらくて よろしくお願いいたします  

絶縁耐力試験装置

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月20日(水)00時58分8秒
返信・引用
  三美テックの試験装置

入力200V  10kVA 重さは100kg以上 !?
当方は試験装置の軽量化に邁進中!
   普通現場では使用したくない装置、工場にはあっても良いかも?
 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月20日(水)00時51分23秒
返信・引用
  オープン防止のアレスターを設置の上で試験実施。

 

由布院での業務

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月18日(月)21時34分16秒
返信・引用
  依頼されたスイッチギアの絶縁耐力試験準備
   依頼箇所の電力によって考えが異なるので大変!
 

中州

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月17日(日)22時47分46秒
返信・引用
  早朝より定期点検を実施
修了後は、300km移動にて中州にて本日の反省会、明日の打合せ
 

直流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月16日(土)19時28分9秒
返信・引用
  SOUKOU HDシリーズによる絶縁耐力試験

故障探査も考えた試験器です。
 

モジュールの点検

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年10月15日(金)20時00分34秒
返信・引用 編集済
  特高連系太陽電池発電所のモジュール点検

Mavic2 Enterprise Advanced にて確認を行う
不具合も確認出来る!

夕方には、空港太陽光発電所項目測定業務の打合せ。
  ドローン飛行の申請状況他(DIPS)を説明して当方の予定通りに日程が決まる。
     Fプロに連絡必須
 