先日の試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月26日(木)21時03分40秒
返信・引用
  先日、地絡過電圧継電器(64G)の試験を行ったが、整定値指示が30%(1,143V)

最近の試験器は、1000V上限が多い。 整定値確認(竣工試験)では、旧試験器が手放せない。
若干誤差があったのでT端子と主回路印加にて値を確認。
 

今日は小さな発電機点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月26日(木)18時28分14秒
返信・引用
  今日は、消防法による発電設備の点検。
今回は総合ではなく機能点検なので早く終わる。
 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月25日(水)23時21分8秒
返信・引用
  絶縁耐力試験を行う。
発電機のみで400mAの充電電流となるので、リアクトルを200mAと300mAを使用する。
試験場所が車から近いと1000mAを補償して一度で試験を終了するが、今回は地下発電機室への運搬が大変な仕事。
 

発電機取替に伴う使用前自主検査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月25日(水)23時14分42秒
返信・引用
  今日は、常用・非常用兼用の発電機の使用前自主検査を行う。
直流電源源が活きていないので入力に時間がかかる。
リレーは、発電器用プロテクテイブリレー(オムロン製、ヤンマー専用)の試験。
要素は、51、59、27、67P、67G、64G
 

優秀な連絡責任者

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月20日(金)20時27分34秒
返信・引用
  1週間前から1日1回程度 約1分間の漏電警報

共立の漏電ロガー 2台(70mmクランプ6台) キュービクルMCCB2次に設置する。
連絡責任者にも漏電メールを送信するように設定して、漏電探査が出来ればするようにお願い。

漏電メールにより異常の有無を判断して漏電ロガーを移設して、異常(漏電)予想機器を特定していた。当方はメガーにより0MΩを確認して機器改修をお願いする。

連絡責任者のレベルアップのため自主的に動いて貰おう。また若い方なので電験三種取得も進めたい。
 

空港施設の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月18日(水)20時45分59秒
返信・引用
  今日は空港施設の点検を実施。
電気室、GS、LLZ、VOR他
 

発電機用プロテクティブリレー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月17日(火)21時02分21秒
返信・引用 編集済
  昨日の仕事が終わり早朝よりホテルを出発。
当方の隣にはSディーゼル商事の商用車が止まっている。近日の業務依頼箇所の下調べにお邪魔することにする。

常用、非常用兼用の500kVA発電機2台の取替予定
絶縁耐力試験時の充電電流は1台当たり静電容量より390mAを予定。

ヤンマーの発電機保護用の保護継電器を確認するとオムロン 発電機用プロテクティブリレーK2ZY-Aが設置されている。 取りあえず試験方法と管理値、整定値を確認する。

 

逆電力継電器設置工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月16日(月)21時16分34秒
返信・引用 編集済
  今日はモーターリングによる受電契約上昇防止の逆電力継電器設置工事&継電器試験を行う。
・パネルカットにより継電器設置
・逆電力継電器の単体試験( DGR-3100CVK と PHA-100 を使って精度の高い試験とする。)
  ※ 100mA台の電流と110V電圧による位相確認を行う場合は、専用のPF-15Aなどを使うのが理想。先日の光商工(株)の工場においても汎用のDGR試験器と位相計を使っていた。
・タイマー単体試験
・無水シーケンス(リレー動作+タイマー にて86動作、30F表示を確認する。)
・有水シーケンス(ガバナーを絞って実際に逆電力にて52トリップ、65閉、21閉を確認する。
 

丹比へ移動

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月16日(月)21時07分1秒
返信・引用
  昨日は発電所の工事・試験のため移動する。  

年次点検の実施

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 6月14日(土)20時23分11秒
返信・引用
  今日は受託事業所の年次点検を行う。
SOGをVT内蔵に変更しているのでAC100V配線を利用してコンセント設置。
自作の電圧、電流出力試験器にてSOG試験を行う。
 