電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
年次点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 4月21日(月)19時08分30秒
返信・引用
22kV受電設備の年次点検
・MITSUBISHI MELPRO-DASH
真面目に第2高調波抑止試験を行う。
(ダイオードを使って正弦波電流に半波整流電流を重畳させる。)
取りあえず昔(50年以上前)からある基本的な試験を行う。
突入電流対策
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 4月11日(金)19時54分53秒
返信・引用
受託事業所(太陽電池発電所)設置のMITSUBISHIのエネセーバーを写す。
変圧器の励磁突入電流対策を抵抗にて行う方式。詳細はメーカーカタログ他。
高価な試験器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 4月11日(金)19時44分20秒
返信・引用
工場内の試験器を写す。
・NF 2721 デジタルマルチメータ ¥1,600,000.-
・NF 4563 三相標準電力発生器 ¥3,500,000.-
※ このシステムでは、過電流継電器などの試験不可。
高価な試験器を使える条件は、試験費が高い特高系か発電所など?
基本的に電力会社、官庁関連納品が理想。
工場検査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 4月11日(金)19時30分20秒
返信・引用
編集済
保管していた継電器が使用可能状態か検査。
TOSHIBA Vシリーズ(2回路構成)の各継電器単体試験。
電圧抑制付過電流継電器他。
SOUKOU試験器と近計システムのマルチメータにて試験を行う。
ストップ信号によりSOUKOU試験器 → マルチメータ に信号を送り、リレー動作時の電圧、電流、位相値をホールドさせる。 精度の高い試験が可能。
※ 電流印加時は挿入抵抗値によって誤差が大きくなるので考えて試験を行う。
納品先も電力さんなので試験精度とメーカーなみの報告書が必要。
3300V 巻線形誘導電動機
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 4月 8日(火)19時19分46秒
返信・引用
★3300V 巻線形IM(抵抗起動) 190kW
先日、破損したブラシ&スリップリング部。
鐵工所で真鍮を溶接して貰い動かすことが出来た。
数日間、IM取替の方向で動いていたが、生産の関係で動かしたいとのこと。
※ 中古整備品で250万円(IM) 新品は?
スリップリングも綺麗なのでヤスリがけは止める。
ブラシも限界。NET 5,000.-円/個 程度
京都 Ⅱ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月31日(月)22時08分0秒
返信・引用
清水寺の続き
今週も京都に走る
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月31日(月)22時05分20秒
返信・引用
ディナー後の夜の清水寺を散策する。(ライトアップ期間中)
設計変更
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月28日(金)21時58分5秒
返信・引用
バイオマス発電所スイッチギャのMCCB AF/ATを変更して貰いに盤メーカーにお邪魔する。 ついでに盤メーカー三相電圧出力試験器、耐電圧試験器を写して帰る。
工事現場視察
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月28日(金)21時52分12秒
返信・引用
・今日はベタ踏阪を越えて、バイオマス発電所工事現場の視察。
工事計画書届出 受理された日から30日を経過した後なので工事に着手出来る。(基礎工事)
巻線形誘導電動機
投稿者:
アルハイ
投稿日:2014年 3月26日(水)21時06分57秒
返信・引用
編集済
起動トルクを必要とする場合は、巻線形誘導電動機が使用される。(2次抵抗制御)
30年前の電験3種(機械)に良く問題が出ていた。(トルクとすべり etc)
・先日、2次抵抗に繋がるブラシホルダー(真鍮)が折損して、抵抗主回路の断線、ブラシの荒れ、スリップリングの荒れ 高圧モーター動作不能。
電気工事会社よりモーターの取替が必要と言われる。
・昨日、生産の関係で動かしたいと当方にTEL
真鍮折損部は鐵工所に持ち込みで溶接して貰う。(客先自身)
抵抗主回路断線は、電気工事会社持ち込みで修理。(客先自身)
・今日は、素人の客先1人で組立。
2次抵抗回路の接続順を聞かれるが、抵抗のみなので好きなように接続して貰う。
午後、時間の都合がついたので立ち寄ると、150kWの高圧モーターが廻っている。
・数時間動かした割には、まだスリップリングが荒れている。
抵抗短絡であるが、数アンペア電流が2次巻線に流れている。
ブラシの消耗を防ぐため定格回転数で廻っているところをヤスリでスリップリングを綺麗にしてあげる。電圧は0Vに近いが回転機器なので巻き込まれに注意。
回転が速いので数分で綺麗になった。(今までも荒れたら月次点検の時、綺麗に サービス。)
・ブラシの消耗がしばらく続くので、ブラシの購入を依頼される。1個 5,000.-程度
6個で 30,000.-