リレー試験器の極性ランプ

 投稿者:でんでん  投稿日:2011年11月16日(水)13時58分9秒
返信・引用
  リレー試験器にて、各種リレー試験を行うとき、試験器の電源極性を極性ランプで確認しますが、
そもそも、極性が違うことで試験に影響するということがよく分かりません。

どなたかお教えください。宜しくお願いします。
 

昨日のケーブル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月15日(火)22時29分38秒
返信・引用
  22kV EM-CET  3×100sq   25m

ケーブルのターミネータ他の処理を行い試験を行う。
機器はGIS~TrB間のCET

ターミネータのメーカは、
昭和電線ケーブルシステムズ(株) Tr側
(株)ジェイ・パワーシステムズ GIS側
 

発電所の継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月15日(火)21時30分2秒
返信・引用
  ・今日は発電所の継電器試験を行う。

試験業務の前後に時間を見つけて月次点検を行う。
※ここのところ試験屋さんを行う。

 

特高受電の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月14日(月)20時36分22秒
返信・引用
  特高2回線受電(2L受電)

作業責任者はH西のK口さんなので官庁試験から全てをこなしてきたベテランです。
指揮命令は大きな声で的確に指示されており、試験判定も大きな声で明確に行われていたので、自分にとっては反省を行うよい機会となる。

当地方の中心部の特高工事は圧倒的に「C電工」より「Kんでん」が多くなっている。
この様な特高現場では、責任者は軍隊みたいな大きな声で的確に指示、作業員は大きな声で的確な復唱するのが当たり前です。

小さな高圧需要家の検査は初心者(管理技術者)が行うケースも多々あるが、自信が無いせいか小さな声、意味不明な発声が非常に多い。
 

今日は使用前自主検査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月14日(月)20時19分53秒
返信・引用 編集済
  月次点検を数カ所終えて使用前自主検査に向かう。

当地方の中心部、バスセンターの前を通り過ぎてクレドに直流耐圧試験器を運搬する。
(今日の作業員は、プロと20代の若手の三人で行う。)
※ 都会は作業車の駐車及び機材の運搬が大変です。 駐車はBカードにより無料になるところがあるので当方にとっては便利。
 

遮断器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月13日(日)20時53分13秒
返信・引用
  今回が竣工後初めて行う試験であったが順調に進む。

※ もう少し整理整頓したときの写真を撮ればと後悔。
 

今日は遮断器の点検を行う

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月13日(日)20時47分8秒
返信・引用 編集済
  遮断器の点検は次の項目を行う。
・絶縁抵抗測定(主回路及び制御回路)
・真空度試験
・最低動作電圧試験(投入、引き外し)
・主回路接触抵抗
・開閉時間測定(開極、閉極)、三相不揃い
・バネ蓄勢時間

全てメーカー管理値内で良好を確認する。
一般的に行われない試験項目は、専用の工具類が無いので自分で補助工具を工夫して作るしか無い。
 

今日の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月11日(金)20時46分49秒
返信・引用
  ・高圧需要家の定期点検下調べ

・遮断器の調査:遮断器の点検を行うことにする。

・保護具の耐圧試験を18時過ぎてから行う。

 

今日は工場試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月 9日(水)22時26分41秒
返信・引用
  早朝6時出発で工場試験に出向く。
・4電さん納めの発電機盤、MITSUBISHIのメルプロ(COC1-aA01D1)が途中で整定変更操作が不能となる。
  プログラムNoを入力して最大記録リセット、故障記録リセットを行ったところパスワードをONにしてしまったみたい。(CPP1、CGP1、CGP2他 機種によりパスワードNoが異なる。)
  神戸の系統変電にTELして対処を教えて頂く。
月末、4国現地試験を頼まれる。

・午後から月次点検、3箇所
・その後、防具保護具の耐圧試験を行う。
 

今日の試験業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2011年11月 8日(火)20時00分38秒
返信・引用 編集済
  発電所の保護継電器試験を行う。

・高校生の現地実習が重なり、過電流継電器試験を実際に行い説明する。
  限時要素(普通反限時)、瞬時要素の動作値、及び動作時間の測定を行う。
  3要素(3相分)について試験を行うが、限時特性も、150%、200%、300%、500%、700%、1000%及び瞬時も含めて試験と説明も10分もあれば十分。
  (一般高圧は、1組2要素5分以内か?)


・発電機地絡保護の比率差動継電器試験を行う。
 