今日の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 3月10日(水)20時51分13秒
返信・引用
  ・巻線形誘導電動機のブラシが摩耗している。
   6ヶ月以内の取替が目安。(気分の乗ったときに取り替えさせて貰う。)

・久しぶりの積雪でノーマルタイヤに変更した車のスリップが多発。(車移動に時間が掛かる)
アオさんのレベルには到底追いつかないが!
 

過電流継電器の取替調査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 3月 9日(火)18時06分1秒
返信・引用
  66kV需要家より1200kW低周波誘導炉制御盤の51取替及び試験の見積依頼

・取替理由:鉄の湯(1200℃)が制御盤(51)にかかり動作不能。
(汚損が酷いのであまり気乗りは!)
 

昨夜は無停電点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 3月 8日(月)20時22分18秒
返信・引用 編集済
  ・イオンH吉津(22kV受電) TrB 5,000kVA×2 継電器試験(定期点検) 無停電
・赤色のトリップ用T.Tの接続バーを切り離して下側(トリップコイル側)をビニルテープにて養生を行う。
・CT用テストプラグはテスターにてCT側の短絡を確認後挿入する。(電力、メーカー系の一般常識)
・トリップ用T.Tの接続バー挿入時は、テスターにて電圧なしを確認する。(電力、メーカー系の一般常識)
 

CIAが六ヶ所村核燃料再処理工場で2010.6に大爆発を計画

 投稿者:たつまきメール  投稿日:2010年 3月 8日(月)01時55分3秒
返信・引用
  CIAが六ヶ所村核燃料再処理工場で
2010.6に大爆発を計画

同工場の直下には浅い大きな活断層がある。
これを宇宙船から電磁振動波で揺すれば
大事故が起る。
これは、改良新種豚インフル・ウィルスの世界的な
空中散布による地球人口大削減計画が失敗したので、
新たな人類ジェノサイドの計画だ。
大爆発で北半球を中心に1億人以上の犠牲が出る。
だがそれは許されないぞ。

 http://gold.ap.teacup.com/tatsmaki/71.html

http://gold.ap.teacup.com/tatsmaki/71.html

 

早朝より発電所の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 3月 7日(日)20時53分15秒
返信・引用
  電力安全課の立入検査が来週あるとのことで急遽点検依頼
・水力の場合は電気よりダム・水路が中心となる。(危険性は水路決壊等が公衆の被害が大きい)
 

Re: DGR

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 3月 6日(土)22時26分30秒
返信・引用 編集済
  > No.206[元記事へ]

アオさんへ こんばんわ

【人工地絡試験にて6kV非接地系統の地絡検出感度を6000Ωにする理由】
・故障点抵抗と消弧率について
  故障点抵抗が3~5kΩ以下の地絡事故については、自動遮断に至らず消弧する割合は50%程度であり、6kΩ以上の故障については90%程度まで消弧しておりそのほとんどが0.5S以内(64T1)に消弧すると言われています。(K電 現場技術ガイドより)

>人工地絡試験ですが、調べてみましたら「配電用変電所の地絡継電器の整定値を求めるために実際に高圧充電部を人が接地棒にて地絡する」とありましたが危険性は無いんでしょうか?
・変電所の各フィダーにタコ足ZCTを使用している場合は、そのフィダー(F67G)の動作を確認するために、ZCT負荷側活線部に操作棒の先にネオン電線を接続した接地金物を接続するときに少し危険! 今はほとんどのJEC規格のZCTも貫通型となっているのでBusにて試験線を接続して変圧器~アースに接続する線を各フィダー試験用切替開閉器にてZCTに貫通させれば各フィダー(F67G)の動作確認が出来る。
・トリップ用テスト・ターミナルをロックして試験。
変電所では地絡事故をロックするので、実事故のV0発生を電圧計(仮の警報ブザー設置)で確認して手動遮断する。
※ 雷発生時に人工地絡試験を行ったことがあるが、常に瞬間的にV0発生、ブザー鳴動となるので、ゆっくり試験も出来ない状態。

※ 一般的にはDS等があるので死線に接続後にDS等の開閉器を投入し、試験回路を形成します。

・試験の機器は、6300/210Vの単相変圧器(10kVA)と水抵抗、電圧計、電流計の計器を使用します。
  変圧器の1次側の一端を6kV活線部、もう一端をアースに接続して、2次側の水抵抗を接続して抵抗を可変すると、1次も可変します。
2次側のV=100V、I=10Aだったとすると、R2=10Ω
1次換算すると  α=30   R1=R2×α×α=9000Ω となります。

双興製の放電棒でも絶縁手袋をつけて遮断試験は出来るでしょう。
直流の30kΩ放電抵抗棒で、3810V/30kΩ=127mA
200mA整定の地絡リレーが動作しない。

・零相電圧を印加する場合は、メーカーが製作したPAS等は信用しますが、現地にて工事業者が組んだ場合などは必ず主回路に電圧印加をして総合試験を行います。
  ※ 結構間違いがあります。

・VT内臓PASでVTの電源回路から試験電源を取った場合
  印加電圧と試験電流から容量が算出されますが、0.2Aの400%の電流を流すのには80VAの容量が必要となります。0.2Aでは20VA程度 + Vo電圧印加容量 + 試験器損失。(当然クランプでVT電流を計測して自己責任で行うこと。一応技術者の方でも電気理論計算せずに取る人がいます。どうして?)

※ 誤動作を起こしたSOGは交換する方向が良いと思います。
 

DGR

 投稿者:アオメール  投稿日:2010年 3月 6日(土)20時24分30秒
返信・引用 編集済
  アルハイ様、こんばんは!
契約更新見積&入札の季節到来で少々忙しくなって参りました。
新たに落札した物件、落札できなかった物件有りと一喜一憂の毎日です。


 人工地絡試験ですが、調べてみましたら「配電用変電所の地絡継電器の整定値を求めるために実際に高圧充電部を人が接地棒にて地絡する」とありましたが危険性は無いんでしょうか?命がけの試験のような感じがするのですが・・・ 地絡抵抗6000Ωというのは接地時に使用する接地棒の抵抗値が6000Ω有るんでしょうか?内臓抵抗6KΩの交流用放電棒みたいもんでしょうか?双興製の放電棒で誤って充電部に触れたらどうなるんだろうと考えることがあります。地絡電流は交流式で内臓抵抗が120KΩなので55mA、直流だと30KΩなので110mA、数字的には大丈夫のようですが・・・

 初めてPAS試験をやるときに、どうやってPAS2次主回路(三相一括)に試験電圧をかけるのか?と考えましたがテスト端子の存在を知り安心したものです。しかしそれが、ZPDの試験にはなっていない、というのを今回初めて気がつきました。最近では地絡継電器の試験でも三相一括せずに零相変圧器(三菱ではMPD-3?)のT端子を使って試験をしています、が、本来であれば三相一括でやったほうが良いんですね?
 三菱のSOG試験は全くZPDが関わっていない、というのは図面を見て改めて確認しました。また、更に外箱のA種とD種接地が別々の機種の場合、実働はA種だけど試験はD種接地での回路で動いているんですね。信頼性を考えた場合、大丈夫なのかと心配になりますが・・・

 VT内臓・非内臓に関わらずPAS試験はエンジン発電機使用でやっているのですが、一度だけVT内臓PASでVTの電源回路から試験電源をとってやったことがあります。DGR試験器の電源SW投入と同時にVT電源用のブレーカ(SOGに付いていた)がトリップしました。もしもブレーカが無かったら内臓VTは焼損?と考えるとゾッとします。

誤動作を起こしたSOGは交換する方向で話を持っていこうかと思っています。
PAS二次側~LBS一次側 3GΩ  (5000V) CV100m
LBS二次側一括      2.5GΩ(  〃  )
二次側一括の値が少し低いかなあという感じはありますが・・・
 

明日の試験準備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 3月 6日(土)16時35分27秒
返信・引用
  明日は、発電所及び22kV需要家の無停電点検

・継電器は日新電機(写真:裏面より)
 

今日の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 3月 5日(金)18時24分46秒
返信・引用
  ・昨日の午後にT県 智頭の発電所のトラブル対応を急遽依頼されたが夕方になりトラブル解消のことで、三菱電機(株)丸亀工場から図面をメールして貰ったり、ホテル予約も全てパー。
  今日は気合いを入れて早朝(5:50~)より点検
・漏電調査2件 エアコン室内機に雨漏による漏電、家庭科室の床コンセント部の漏電

写真1:毎月1回シーケンステスト
    今日は操作電源喪失(80%負荷遮断)
        → 52Trip  65Close  21close
写真2:県防災用直流盤の点検
写真3:塩害対策のため吸気口(内側)を2mm厚のビニルシートで塞ぐ。
        トランス負荷は最大で40%:温度上昇無し
 

SOGの接地

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 3月 4日(木)19時16分33秒
返信・引用
  戸上電機製作所のVT・LA内蔵PAS
と接続する方向性SOGの接地線の処理は!
・全て同一接地。
 