電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
設備更新
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月21日(土)13時22分52秒
返信・引用
特高設備も40年以上経過して、発錆腐食や漏油が数個所あり。
高圧と異なり特別高圧機器は特注となるので汎用品、在庫品が無い。
設備不良となると、長期間の休業となる。
今回、特高設備全ての更新が計画されたので、工事計画書、使用前自主検査、安全管理審査について基本的にはメーカーサイドで書類作成他を行うのだが、主任技術者の補佐を頼まれる。
※ 主任さんは、○○電力○○電力所OBの方です。
複合継電器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月19日(木)21時46分34秒
返信・引用
今日の現場
・右側にTOGAMI製のGBR(DG&OCリレーによりガス遮断器を動作させる。)
・左側にはMEIDEN製の複合継電器
機能は
・51H、51L、27OR(欠相)、27AND(停電)、59
日新電機のように使いやすそう。
変圧器励磁突入電流抑制装置
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月18日(水)21時17分21秒
返信・引用
編集済
本日、電力安全課にて特高5700kWバイオマス発電の工事計画書を受理して貰った。
(ボイラー・タービン1種、電気2種)
※ ボイラー・タービン主任技術者は試験制度が無く、発電所経験による実務経歴取得が基本となり、某原子力発電所OBに入社して貰いました。
今回の発電所では、特高変圧器の励磁突入電流対策を電力から要望される。
次のような対策を検討。
・特高変圧器をリアクタンス増の特殊設計とする。
・特高側に直列リアクトルを投入時に入れる。
・興電社製の変圧器励磁突入電流抑制装置(遮断器の投入タイミング制御)
※残留磁束のベクトル三角形の位相角タイミングに対して遮断器投入位相角タイミングが一致する場合に励磁突入電流が最少となる。
今回の工事では費用が約1千万円と最も安い変圧器励磁突入電流抑制装置を導入する。
※ 高圧では、60万円台のMITSUBISHI エネセーバ-等がある。
C-GIS
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月10日(火)23時21分42秒
返信・引用
編集済
・日立製のC-GIS
・日立製のリレー(多機能複合リレー)
・事故及び通勤時間帯の渋滞でホテルに帰るのに長時間。(都会は時間が読めない。)
今日の皆さんは、渋滞遅れを考えて出発するので予定の1時間前に到着されていた。
特高現場の仕事
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月10日(火)23時13分23秒
返信・引用
日立製継電器の試験
・過電流継電器試験
・比率差動継電器の試験(TR2次電圧抑制&高調波抑制あり)
・関西の電気管理技術者の方達との仕事
今日の仕事先
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月10日(火)23時07分37秒
返信・引用
今日も早朝より出かける。
・なつかしい関電の車両が早朝より動いていた。
・今日の現場
日立多機能複形監視制御ユニット
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月 9日(月)23時41分24秒
返信・引用
編集済
西日本では、三菱のメルプロダッシュ他の他機能継電器の試験することが多い。
・日立の受電保護リレー(51他)
・22kV変圧器
・変圧器保護リレー(51P、87T、51S、27、59)
関西への移動
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月 9日(月)23時34分7秒
返信・引用
・今日のデイナーは、ハイアットリージェンシーにて(偽装無し)
・昨夜は、宝塚付近の渋滞により遅くに伊丹空港に到着。
・今朝は、早朝より環状線を走る。
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月 6日(金)23時35分12秒
返信・引用
今日は、EM-CE 500sqケーブルの絶縁耐力試験でした。
CT1次、2次試験も併せて実施。[(87G(地絡-比率差動)回路の設計ミスに気づく]
低圧漏電
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年12月 6日(金)23時11分50秒
返信・引用
440V回路の漏電(95A)
・電圧が高いのと、接地抵抗が低く、完全地絡に移行しやすいためこの様な状態。
原因は、スポット溶接機でした。(自動車部品工場)