常時監視をしない発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月 4日(火)21時49分29秒
返信・引用 編集済
  コンサルしているバイオマス発電所は、
連系電圧:22kV
出力:5700kW
タービンの入口蒸気圧:5.84MPa(主任技術者要件  1種)
※ 常時監視 3交替   の予定で工事着手しました。

発電所は、常時監視しない発電所がある
・随時巡回方式
・随時監視制御方式
・遠隔常時監視制御方式

私が主任技術者を行っている水力発電所(6.6kV 210kW)は、随時巡回方式です。
(電技解釈により出力2,000kW未満の条件がある。)

太陽電池発電所(6.6kV 456kW)も随時巡回方式です。
太陽光発電は危険を伴わないので規制をほとんど伴わない。
※ 今回設置した遠隔監視・制御装置にて・遠隔常時監視制御方式と言うには無理が!
 

Re: 太陽光PS 解列と並列

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 2月 1日(土)20時37分10秒
返信・引用 編集済
  > No.1241[元記事へ]

きーころさんへのお返事です。

こんばんは
・無人変電所などの遠方制御は1:1テレコンから始まり1:Nテレコンで制御
・特高系の変電所間の通信・制御などはブロッキングコイルなどを使った搬送波
  超高圧になるとFM、多重無線(通信係に所属していませんので詳しくないです。鞄持ちで1日同行したことはあります。)

今回の装置は、PSの機器及び図面を調べて、改良シーケンスを考えて遠方監視・制御装置を取り付けしました。初期投資、ランニングコストの負担、製作技術は全て自分で行う。
設計及び工事を外注に出すとかなりの費用がかかると思います。

※ 最近の遠方制御は、ネット環境を利用した、自宅のエアコンをスマホでON、OFF制御など
   パソコンもリモート制御して修理してもらう!

今回は、FOMAサービスとラピキャス環境を利用しました。
電気主任技術者の外部委託承認を受けた者に許可?   いっさいありません。
私の主任技術者としての自己責任で行っています。
 

Re: 太陽光PS 解列と並列

 投稿者:きーころメール  投稿日:2014年 2月 1日(土)00時01分0秒
返信・引用
  > No.1240[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

こんにちは。

> 今日の停止要請は9時~14時のため、太陽光PSから50km離れた仕事先からスマホにて解列信号を送る。

 ⇒ スマホでPSを遠隔操作できるとは初めて知りました。
   電気主任技術者の外部委託承認を受けた者に許可されるといったルールとかあるのでしょうか?
 

太陽光PS 解列と並列

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月31日(金)21時14分32秒
返信・引用
  当地方の電力会社は活線作業を行う場合には変電所の再閉路ロックを行い、水力、太陽光、風力等の発電所の停止を求められる。(協定書記載)
※ 転送遮断装置を設置した場合を除く。(単独運転防止装置等が該当)

今日の停止要請は9時~14時のため、太陽光PSから50km離れた仕事先からスマホにて解列信号を送る。
11時に電力会社より作業終了の連絡が入り、直ぐに太陽光PSの並列を行う。

※ メガソーラーで1時間運転が遅れると4万円の損失。管理料が少々高くても適確な解列、並列が出来れば客先のメリットは大きい。(自作の制御回路も思ったより監視・制御が適確に出来ると感心!)
 

銘板確認

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月29日(水)20時03分57秒
返信・引用 編集済
  一昨日は試験業務。
試験事業所のLA、PASの銘板を確認する。

試験機器一覧表を作るのも大切な仕事。
 

3Eリレー試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月29日(水)19時57分36秒
返信・引用 編集済
  昨日は、3Eリレー(3相過電流、欠相、逆相)の試験及び光商工のSOGリレー他の試験を行う。
・3Eは各試験項目とも管理値内。
・SOGは9心一括のシールドケーブルを使うミスをしている。
  事故時は問題ないが、試験時の零相電圧でY1線が誘導電圧により動作値が管理値外となる。   メーカー専用ケーブル又は3心シールドケーブルへの改修をお願いする。
 

太陽光発電所 続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月29日(水)19時45分10秒
返信・引用 編集済
  工事が完了して確認試験を行う。
・地絡過電圧動作でパワコン停止。
・ノートパソコンよりパワコンの停止信号をメールする。
    パワコン停止& OK メール受信の確認。
  同様にノートパソコンよりパワコンの運転信号をメールする。
    パワコン運転& OK メール受信の確認。
・設置したトランスジューサーより受信した電力を確認する。
思ったより順調に確認試験が終わる。

【以下 監視メール情報】
14,01,29,14,43,06,"000000","制御回路 商用電圧あり"
"出力",273,"kVA"
"予備",0,""
"予備",0,""
"予備",0,""
"商用電圧検出",1,0
"パワコン運転",1
"64動作",0
"51R動作",0
"MCCBトリップ",0
"PF断",0
"LBS ON",1
"52R ON",1
"SOG 動作",0
"予備",0

  
 

太陽光発電所の制御回路改修工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月29日(水)19時38分15秒
返信・引用
  太陽光発電所
遠隔監視・制御を行うように制御回路を朝から午後までかかり完了する。

【購入機器】
・遠隔監視・制御装置
・トランスジューサー
・年間プログラムタイマー
・リレー

【遠隔監視・制御項目】
・84(電圧)       ・パワコン運転信号
・64(地絡過電圧) ・51R
・制御MCCB           ・Tr1次PF断
・Tr1次LBS     ・52R
・SOG
・パワコン運転、停止制御
 

ショートケーキ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月19日(日)19時58分21秒
返信・引用
  センター試験も終わったのでディナーとケーキを楽しむ。  

発電機盤の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 1月16日(木)20時00分5秒
返信・引用
  航空局関係の非常用発電機の実負荷試験を行う。
  瞬停を伴うので航空機の離発着の無い時間帯に調整。
 

/558