スイッチギヤ、変圧器の搬入

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 9月20日(土)22時22分28秒
返信・引用
  早朝より特高スイッチギヤ、特高変圧器の搬入が順調に進む。
※工事計画書記載機器の銘板写真を撮る。(必須)

タービン直結の発電機も写す。(当方の担当外)
 

年次点検他

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 9月20日(土)00時21分59秒
返信・引用 編集済
  今日は、太陽電池発電設備の年次点検と設備改修(設置メーカーのKセラさんと)

・絶縁抵抗測定(高圧及びモジュールも測定。一般の絶縁抵抗計を使用。)

・接地抵抗測定
  HIOKIの新発売(8月)の接地抵抗計は使い易い。
  補助接地は高抵抗でも測定可能、補助接地抵抗値も表示が出来る。(YOKOGAWAより高抵抗での測定ができそう。)

・高圧ケーブルの屋外端末を普通タイプから耐塩形(碍子)に変更。

・改修工事に時間がかかったので継電器試験も行う。
  51の時間特性を74Hzで行ったら2倍くらい時間がかかることが解る。(95試験で、故障周波数を74Hzのままにしていたため)
 

66kV受電設備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 9月18日(木)21時13分50秒
返信・引用
  水力発電所のコンサルのため県境に近づくとGパワーインベストメントの風力発電所用の受電設備の建設が始まっている。

※ 同社は22kV連系の太陽電池発電所も計画進行中。(第二種電気主任技術者紹介実施。)
 

連休

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 9月15日(月)20時16分42秒
返信・引用
  仕事の無い連休となったので、急きょ思いつき関西方面に走る。

仕事に使う小道具を作成する。(AC100V電源、端子台)
※ 来月V/V変換器の校正試験あり。
 

三相電力標準発生器他

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 9月10日(水)20時11分2秒
返信・引用 編集済
  工場試験機器を写す。
RX4763、2721、RX4744 合わせて約¥10,000,000.-となる。
 

95リレーの試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 9月10日(水)20時02分46秒
返信・引用 編集済
  今日は、電力納めの16ビットCPU、2回路構成の95リレーの試験

動作時間測定は、60Hz→74.4Hz(スイープ速度:4Hz/s)にてメーカー指示通りに行う。
※ 当然、急変より若干タイムが伸びてメーカー工場試験記録通りとなる。

 

最近の測定器・試験器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 9月 7日(日)17時56分50秒
返信・引用 編集済
  接地抵抗計(HIOKI FT6031)、保護継電器試験器(NF RX4744)とも最近の製品は軽くて扱いやすい。
※ 但し、この製品の定価はピッタリ 1:100
 

女性電気主任技術者

 投稿者:橋本純也  投稿日:2014年 9月 5日(金)10時15分40秒
返信・引用
  Blogで女性の電気主任技術者を発見しました。

http://saveearth7.blogspot.jp/2013/03/6-745321.html

 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 8月30日(土)17時38分7秒
返信・引用 編集済
  今日は22kV PGSの絶縁耐力試験
  AC28,750V 10min 印加
    充電電流は、9.6mA  このPGSだけで約300VA

※ 特高トランスは、SOUKOU製
     低圧耐圧~6.6kV~22kV~66kV~77kV~  
 

使用前自主検査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年 8月25日(月)19時47分12秒
返信・引用 編集済
  ・接地抵抗測定
   YOKOGAWAのデジタルを使用。(補助接地抵抗値が大きくても測定可能)
      HIOKIの新機種発売。(電設工業展での機能確認と実売価格で発注をしてしまった。)

・絶縁耐力試験を行う。
  自作機器とSOUKOU トランス、リアクトルを使用。
    計測はフルークマルチメータにて

  注意:SOUKOUトランス、リアクトルは定期整備で自身にて補修塗装を実施のためメーカー色と異なる。
 