初心保安院人さんへのお返事です。
こんにちは
多分、トランスB種接地線の30mA計測はほぼ正しいと推定されます。
工作機械の200mA計測において、外部磁界の影響は無かったでしょうか。
※ 測定個所の近くで三線を剪まずに計測値「0」を指示するか確認が必要です。
※ 理論的に有りえないことは計測ミスが原因です。
【リーククランプ測定】
・周波数測定範囲
・外部磁界の影響
・精度
・自分が使う測定器の定格、諸元を理解する。
・測定器によって周波数帯が異なる。(高周波成分を含む場合は、測定器の測定周波数範囲がありますので同一条件で測定する。)
上記の測定において問題が無いのであれば、サージアブソーバーなどの対地静電容量がある。
※ 当方は経験無し。
|
|