新着順:4168/5579 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

ご教示お願いいたします

 投稿者:初心者です  投稿日:2015年 5月 7日(木)01時26分8秒
  通報 返信・引用
  初めまして

初心者です  以下ご教示頂けましたなら幸いです

最近新しく現場移動で特高受電の管理をしています

特高からトランスで二次三次415Vにおとしてます
低圧母線が東西二本あり各々進相コンデンサを
三台ずついれですが自動力率調整にせず
手動で昼間各1台運転夜間に三次1台開放する
運用をしてました

停電じは発電機が415V自動運転しますが
この際コンデンサが各1台投入状態になるので
力率は進むとおもわれます
これで発電機に支障ないでしょうか?
発電機運転中にコンデンサ切って大丈夫
でしょうか

よろしくご教示頂けましたなら幸いです

 