Re: SOG V0 点灯

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 2月27日(土)08時02分58秒
  通報 返信・引用 編集済
  > No.189[元記事へ]

アオさんおはようございます。

SOG試験ご苦労様です。

・制御電源ONでY1-Z2間30mV発生とのこと。
   Y1-Z2間の閉回路のどこかが断線、接触不良により電圧が誘導等により発生します。
(NNT使用のMITSUBISHIの特殊SOGはZ2線の役目を14sqの接地線が兼用していますので、接地線なしだとV0点灯、I0のみで動作します。)


・インバーター発電機(2.8kW)からスイッチングノイズが出ますので、試験器計器(実効値換算式の可動コイル形計器)等に影響することがありますので、SOUKOUの安定化電源を使用すると問題有りません。
(SOUKOU実験済み)

・DGRのメーカー(M社)に問い合わせてみたところ
   これは試験器ORリレー どちらのメーカーでしょうか?
  どちらにしろY1を外したら電圧条件無し、誘導によりV0検出すると思いますので回答が誤っています。
 
》記事一覧表示