> No.197[元記事へ]
アオさん ご苦労様です。
・戸上電機製作所 LTR-L-DO 特性試験は全て異常なしとのこと
I0=0.2A V0=285V入力時
Z1-Z2 0V 19mV(≒)20mV OK
Y1-Z2 8mV(停電作業?) 60×285/190=90mV OK
参考事項
・戸上電機製作所のLTR-M(1995.4~1996.6)は電解コンデンサーの液漏れによりプリント基板上の絶縁が低下して、運悪くトリップ回路が形成される事例が多々ありました。
(私の関係箇所でも10箇所くらい)
簡易調査は、接続線を外して P1とZ2間の絶縁が50MΩ以上で良好。(at.250メガー)
今回の調査はLTR-L形ですが、これも経験上 電解コンデンサーの液漏れで誤動作してしまいます。
※ しばらくするとまた誤動作トリップすると思います。(誤動作の判定は電力会社のV0が発生したかどうかが目安になります。)
・この機種の誤動作の場合は取り替えが必用です。
このL型はZCT比が現行品と異なりますのでPAS本体ごとの取替が必用です。(あえて無方向性にする場合はZCT比が同じですので、リレーのみの取替が可能です。Y1線を不使用、テーピング)
|
|