投稿者:アルハイ
投稿日:2010年 5月17日(月)20時16分52秒
|
通報
返信・引用
|
|
電力会社の発電所及び変電所、特高系の需要家、大容量の6kV需要家の電気機器の制御電源及び操作電源はDC110Vが一般的に採用されています。(停電時も蓄電池による供給可)
・地絡保護に64D(直流地絡継電器)を用いますが、この保護装置が無い需要家も結構有ります。(回路及び原理はオムロン等のカタログ参照)
地絡検出感度は一般的に6kΩにします。
地絡時の探査はMCCBのOFFにより切り分けが一般的です。
※ 特徴としては大地(E)に対して P(+55V)、N(-55V)となりますので、盤内の配線調査などが非常にし易いです。
|
|
|