・各電力会社によって配電線の零相電圧確認は異なると思います。
超高圧変電所の運転は経験がありますが、制御所において配電用変電所の運転経験が無いので、大昔は変電所にて残留指針を確認したのでは? 電圧、電流のようにテレメーターでは送っていなかったのでは。
参考に当地方の確認ですが、
配電用変電所に零相電圧測定回路に電圧センサーを設置して3つのレベルを運転制御センターに送っています。
・V01 :(地絡継電器(64V1)整定の60%以上)and(残留電圧の3倍以上)
・V02 :22.6%以上の地絡検出(43V:1次860V)
・V03 :83.2%以上の地絡検出(158V:1次3160V)
地絡事故時は電力会社に地絡レベルを問い合わせて現地に到着するまでの間に事故原因の想定を行います。
|
|