投稿者:アオ
投稿日:2009年11月30日(月)06時54分4秒
|
通報
返信・引用
|
|
> No.35[元記事へ]
ありがとうございます。
早速電力会社に相談してみます。
ケーブル診断ですが、これも基本的にVCT一次側の離線はいけないわけですね?
1万ボルトをVCT二次からかけるのはVCTへの影響が心配なのですが・・・
以前に他社さんが離線して実施してしているのを見て何も考えずにやってました。
先日、DGRを試験した際、150%の電圧をかけて最小電流の測定をしたわけですが設定電流を過ぎても動作しませんでした。そこで電流を流したままで位相角度を調整したところ進みの50°で動作。確か以前にもこのようなことがありましたが・・・
|
|
|