Re: 古いSOG

 投稿者:アオメール  投稿日:2010年 8月11日(水)21時48分37秒
  通報 返信・引用
  > No.370[元記事へ]

アルハイ様
こんばんわ、詳しくありがとうございます。

今日LTR-G-DO 1988年製 が3台同じ現象になりました。
ご指摘のあった2項目のうち、私のレベルで想像つくのは2番目です。
V0×I0=
ヒットする電圧が190Vの場合は
190V×0.3Aで57W
3倍の570Vの場合、単純に計算すると171W
数字的には試験器も発電機もなんら問題の無い容量ですが
ひょっとしたらパワーが無く波形が歪んでいるのかもしれません。
SOGはOCRと比較すると発電機の容量がそんなに必要ないと勝手に思っていたので小さな発電機を使用し大きな発電機はOCR部隊に持っていかれてました。
問題のあるSOG、一度Vcを外した状態で試験器の電源を電力会社の電気に接続して確認したいと思います。同じ現象が3台も発生するのはおかしいですよね。
その他に、三菱のD501-A 1988年製が最小動作電圧11Vで動作。
V0が出ていたんでしょうか?それとも寿命なのか、なんとも困った1988年生です。

SOG誤動作の件、交換の方向になりました。
今日、臨時点検を実施したところSOGの電源ランプも点灯せず点検釦を押しても動作しなかったそうです。なんかそれはそれで他の原因がありそうな感じもしますが・・・。

接地の無い変圧器、電灯変圧器の二次側電圧がおかしくなっていたそうです。
R-N-TでR-N間200V、N-T間100V、R-T間100V
停電後絶縁測定したら、R・N相は十数メグ、T相は0.04メグ。配線を追っかけていったところ壁のSWボックス内部でSWが割れて端子が金属製SWボックスにくっ付いてました。危ない、危ない・・・
離線後線間電圧まともになりました。
漏電遮断器も働かない、感電もしない・・・

あるお客様でのことです、そこはG社のDM監視装置を設置、でも昨年まで協会のDM監視装置を付けていました。今年は猛暑のためエアコンを運転する時間が多くなってきて上の方は現在電力が気になるようでして以前のものと比較して表示が分かりにくいとの文句が。
G社の表示は、最大電力と目標電力の表示(押し釦SWにより選択可)、そして現在電力と予想電力の表示(選択可)になっております。特に現在電力、30分周期でカウントしている電力がゼロになる。「電気を使っているのに現在電力がゼロとはなにごとだ!」と・・・。
「今使っている電力が表示されるDM監視装置を持って来い!」とのこと、「予想電力表示を見るようにしてください」と私、「じゃ、現在電力はなんだ!?」、「・・・」と私。
以前のものはちゃんと表示されていたようです。メーカによって違うんでしょうか?
 