Re: 試験器の容量

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 8月13日(金)17時28分58秒
  通報 返信・引用 編集済
  > No.374[元記事へ]

アオさんご苦労様です。

★ 検電について
  特高系、超高圧系については並行2回線送電線の電磁誘導、超高圧の静電誘導により検電器が動作することがあります。その場合はLS(ラインスイッチ)の開放を現場で確認して充電状態でないことを確認します。 作業用接地を「つける」場合は火花が当然出ます。
6kVと違って作業用接地を取らないと誘導電圧が非常に高いので死亡することもあります。

最近の作業において22kVや6.6kVの検電をする場合には、検電器の動作特性(動作電圧)を把握しておいて誘導により動作する場合は動作電圧の高いもの(HASEGAWA HS-20N)を使っています。

★ 継電器の件
無停電試験に於いては残留電圧と試験電圧のベクトル合成となります。
残留電圧(商用)と試験電圧(発電機)は非同期となっています。
停電試験をすればOKとなるはずです。

※ あえて試験器電源を商用電源(同期がとって試験をする場合。残留電圧に変動がない場合について)から取ります。
1.電圧動作値を確認します。
2.試験器の電源コンセントを逆に挿し直す。(180°位相をずらして)
    電圧動作値を確認します。
上記の試験値 (上記1の値+上記2の値)/2=答え
※ 但し、安定化電源内蔵試験器(DGR-3100CVK)は電源と非同期となりますので、DGR-3050CKなどで試験します。

本当は停電試験が間違いないです。
(参考)残留電圧は配電用変電所のバンクごとに値が異なりますので、少ない系統はSOG試験もOK,多い系統は不良判定となります。(最近無停電点検が流行っているがそのような問題点、注意点が載っている書物は見たことが無いのが残念です。 当然各メーカーは推奨しないでしょうから!)


★VT・LA内臓のPASは施工が正常ならPAS外箱は確実にZ2に接続されていますので、「E」をZ2に接続されても問題無いです。
  EA許容値は10Ωですが、ZPDによる零相電圧検出は接地が100~1000Ωでも出来るはずでありますが、異常値が出た場合はPAS外箱に接続される接地線に接続しての確認が望ましいと思います。
 
》記事一覧表示

新着順:5209/5579 《前のページ | 次のページ》
/5579