アルハイ様こんばんわ。
改修工事、無事終了いたしました。
お蔭様で良いお盆を迎えることが出来そうです(笑)
基本的には無停電での継電器試験はやらないものと思っていました。
特に無停電でのSOGなんて・・・間違ってトリップしたらどうする?VCBをトリップさせないように充電中のキュービクルにもぐってどうやって接点を外すか?
昨年の11月に保安監督部より「無停電でも継電器試験が必要」などというお達しが出たとか。ひょっとしたら私たちの勘違いかもしれませんが・・・
残留電圧の影響は停電で実施する場合、皆無と思ってよろしいでしょうか?
そうすると停電状態で11Vでヒットした三菱のSOGはやはり不良なのでしょうか?
|
|