三相模擬遮断器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 9月11日(水)21時28分46秒
  通報 返信・引用 編集済
  特高発電所のシーケンス不具合があった。
結局フィーダー事故でバンク2次のCB他 3台のCBがトリップした。
整定値検討、タイマー確認、リレー確認を行う。
出来れば総合動作試験を行いCB三台を模擬したい。
エヌエフ回路設計ブロック製品は高い、自作の模擬遮断器は信頼性に欠ける。

各遮断器へのトリップ信号(トリップ用TTにて)動作時間を見るために
SOUKOUのミリセコンドカウンタ(MSC-3K)OR HIOKIのメモリーハイコーダー(MR8847A)を使うか考えてしまう。
 