投稿者:アルハイ
投稿日:2021年 3月 7日(日)20時31分34秒
|
通報
返信・引用
|
|
> No.4987[元記事へ]
フルマイさんへのお返事です。
1.VT、CT2次回路の試験発議のような試験を行っています。
・極性試験(添付)、極性試験器他
2.実負荷方向試験について
・電力会社の変電所などにおいて特別高圧系統、超高圧系統の新設があれば位相測定
・実負荷を使って継電器動作試験を行います。
1例).50S、67S
負荷電流を通電の状態にて抑制電圧を外して、電流を正方向・逆方向にして
継電器動作を確認する。
2例).50G、67G
地絡電流、模擬V0をテストターミナルにおいて出力するように操作する。
|
|
|